    сколько может обойтись установка такого  теплового узла для одноэтажника в 100 кв.м?

    материалы и работа

    примерно?

    #502511
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Элеватор около 3 т.р

    Трехходовый клапан 5-6 т.р

    Привод для трехходового 12-15 т.р

    Насос циркуяционный 5-20 т.р.

    Погодозависимая автоматика 10 т.р + датчиков на 2-3 т.р.

    Балансировочные краны 2-3 т.р

    Краны 4-5 т.р

    Манометры-термометры 3-5 т.р

    Узел учёта 7+5+23+32 т.р

    Грязевики, фильтры — 3 т.р

    Регулятор перепада давления по обстоятельствам.

    Трубы 2-3 т.р.

    Это просто цена по элементам. В зависимости от схемы можно что то убрать.

    Можно сделать как у мужика на схеме, можно сделать проще, можно сделать сложнее, можно сделать такое же, но по другому.

    На первый взгляд узел учёта стоит дорого, но лет за 5 он отобьётся.

    #502516
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Проект ИТП+узла учёта, думаю тысяч за 25 сделают точно, но можно попробовать поискать дешевле.

    #502526
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    Узел учёта 7+5+23+32 т.р

    это еще что такое?

    #502527
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Теплосчётчик в составе тепловычислителя, 2 расходомеров, 2 термометров сопротивления и 2 датчиков давления

    #502528
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    они мне зачем?

    у дяденьки на видео это все есть?

    #502531
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    У дяденьки на видео нет узла учёта и привода для трехходового клапана.

    Потому что напишут в тех.условиях установить.

     

    #502532
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    ага

    договорится чтобы не писали

    #502544
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    Обязательна ли установка прибора учета тепла на частный дом?

    Добрый день. Построил частный жилой дом, для проживания 1 семьи. Проектная организация посчитала тепловую нагрузку по отоплению от центрального водяного теплоснабжения- рядом с домом теплотрасса. Тепловая нагрузка по отоплению 0.011 гКалл/час. Снабжающая теплом организация требует поставить прибор учета отопления. Я им возражаю, говорю, что согласно ст.13 пункт 1 ФЗ 261 имею право прибор учета не ставить, а они не вправе от меня требовать его установки, так как нагрузка на дом меньше (и намного) 0.2 гкалл/час. На мои возражения они пугают отказом в заключении договора на подачу теплоносителя. Правомерны ли их требования ко мне в установке теплосчетчика (прибора учета тепла)? Заранее благодарен!

    Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1432843/

     

    ст.13 пункт 1 ФЗ 261

    1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

    Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа)

    #502545
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    не — но вообще-то я счетчик бы поставила

    но простенький и не за 70 тыр.

    проговорить варианты

    https://eno-tek.ru/blog/teplo-blog/heatmeter-house

    #502546
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    А тут зависит от температурного графика. В статье счётчики для графиков 95/70 и подобных, а у нас в городе 150/70 со срезкой на 125. Простой крыльчатый не поставить. Кроме того по новым правилам учёта нужны датчики давления, а эти квартирные тепловычеслители с ними не работают.

    #502547
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Но раз у вы не попадаете под обязательную установку то можете не ставить. Дело хозяйское.

    #502548
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    1. Основным документом для организации узла учета тепловой энергии является постановление Правительства 1034. Важным условием, в котором является наличие расходомера на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе (если имеется). Согласно данному постановлению для организации учета теплоэнергии могут применяться решения № 2,3. Решение №1 может применяться при отсутствие требования измерения расхода в подающем и обратном трубопроводе.

    2. Цена организации учета тепловой энергии может варьироваться от 13 500 рублей до 24 700 рублей.

    #502551
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

    «прибор учета» — средство измерений, включающее технические устройства, которые выполняют функции измерения, накопления, хранения и отображения информации о количестве тепловой энергии, а также о массе (об объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов;

    «теплосчетчик» — прибор, предназначенный для измерения отдаваемой теплоносителем или расходуемой вместе с ним тепловой энергии, представляющий собой единую конструкцию либо состоящий из составных элементов — преобразователей расхода, расходомеров, водосчетчиков, датчиков температуры (давления) и вычислителя;

    4. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

    а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;
    б) контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
    в) контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя;
    г) документирования параметров теплоносителя — массы (объема), температуры и давления.

    II. Требования к приборам учета

    33. Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

    34. Теплосчетчик состоит из датчиков расхода и температуры (давления), вычислителя или их комбинации. При измерении перегретого пара дополнительно устанавливается датчик давления пара.

    95. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение:

    а) времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;
    б) давления в подающем и обратном трубопроводах;
    в) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (температура обратной воды в соответствии с температурным графиком);
    г) расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
    д) расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе максимального часового расхода;
    е) расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии подпиточного трубопровода.

    100. В открытых системах теплопотребления дополнительно определяются:

    а) масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
    б) среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

     

    Ну и там много еще чего. Раньше можно было без давления, теперь нет.

    #502552
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    И в последней редакции убрали поблажку в 0,2 Гкал/ч

    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/aa66de0abc8158556fc5c28b29796231e092d105/

    #502555
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    ну ясно

     

    #508256
    ПМПМ
    Участник
    • Центр

    Ну вот — с моей помощью соседи начали передачу своей теплотрассы государству.

    этапы:

    1. Собственник пишет в департамент городского хозяйства администрации г.Томска заявление, что отказывается от своей трассы и просит аключить ее в Перечень безхозов, прилагая копию всей техническойц документации, что есть (можнно запросить у поставщика услуги дубль). (17.06. 2020 года ее включили в Перечень.)

    2. Мэрия объявляет конкурс на «оказание услуг по  паспортизации безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры». Конкурс будет только в 2021. т.к. денег в этом году нет.

    3. По сделанному паспорту мэрия поставит теплотрассу на кадастровый учет в Росреестр как «безхозяйного объекта недвижимого имущества»

    4. После постановки на кадастр мэрия передаст теплотрассу на учет в специализированую организацию для обслущивания.

    5. Через год, после постановки на кадастр, мэрия обратится в суд о признании права муниципальной собственности на безхозяйное имущество.

     

    Таким образом, в лучшем случае, теплотрасса (91,5 метров) станет муниципальной в 2023-24 гг.

    А пока хозяин подписывает мне «согласие» на присоединение и я готовлю проекты.

    Хотелось бы в 2021 году начать СМР.

     

    #512134
    Антон ВасильевичАнтон Васильевич
    Участник
    • Новосибирск

    И как вам на центральном отоплении?

    У моего знакомого в автосервисе было центральное отопление. Замучался с опрессовками, поверками ..