Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста
- В этой теме 7 участников и 18 ответов.
-
АвторСообщения
-
12 Июл'15 в 03:49 #8981АнонимГость
- Томск
как считаете, нормально?
12 Июл'15 в 05:07 #136291Если зажимать shift при рисовании то линии будут прямые.
25 автоматов не много?
12 Июл'15 в 05:30 #136293АнонимГость- Томск
Мощность автоматов — дело поправимое )) я про общую принципиальную схему ? )))
12 Июл'15 в 06:45 #136290плита обычно потребялет только две фазы, не смотря на ее трехфазность и на 7-8 киловатную панель хватает 20А автомата.
Но розетки 25 А если только в кабеле уверены (ГОСТ хотя бы на жилу)
12 Июл'15 в 08:27 #136292на стиралку — лучше тоже УЗО ставить… Вообще, вроде как, рекомендуется, если вода и электричество рядом, то на такого потребителя ставить УЗО. Т.о. для плиты УЗО менее актуально, чем на посудомойку, стиралку и бойлер.
12 Июл'15 в 09:29 #136294Если под плитой понимается варочная поверхность стеклокерамическая, то узо вообще ни к чему
12 Июл'15 в 14:05 #136295Если на "розетки свет стиралка" линии таки и пойдут от 25А автоматов, то схема в корне не правильная, т.к.:
1) провод 2.5 мм меди защищается 16А автоматом. да и розетки тоже расчитаны на 16А
2) провод 1.5мм меди(свет) защищается 7А автоматом.
3) проводка во влажные помещения делается отдельно и обязательно защищается узо с порогом 30мА.
Это на вскидку….
13 Июл'15 в 05:40 #136296На розетки, стиралку — автомат 16А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х2.5.
На освещение — автомат 10А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х1.5.
На варочную поверхность — автомат 16А 3-полюсный, кабель ВВГнг(A)-п-LS 5х2.5 (если она реально трехфазная — смотреть инструкцию).
УЗО переставить на линии на розеток и стиралки. Смотреть, чтобы сумма номиналов автоматов под УЗО, не превысила номинального тока УЗО.
Заземление, надеюсь есть?
13 Июл'15 в 06:59 #136297Можно тут глупы вопрос? есть необходимость подцепить варочную панель на 2-е фазы а провод только трёх и двух жильный в наличии…
Хочу по 3*4 запитать фазы и ноль а по 2*1,5 посадить землю — нормальная такая реализация?
13 Июл'15 в 09:38 #136298Ну, так то нет, если следовать букве нормативов:
1. По правилам сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника.
2. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
С другой стороны, вы же сам себе, надзор, контроль и исполнитель. Можно и скрипя сердцем забить на это дело. Зависит от вас.
13 Июл'15 в 10:03 #136299~~ при наличии механической защиты
Это УЗО?
13 Июл'15 в 11:35 #136300Дополнительная оболочка, например гофра.
Поставьте УЗО и спите спокойно .
13 Июл'15 в 11:41 #136301Спасибо! так и думал сделать…
пока писал очередной вопрос уже ответили спрошу тут…
Например, тут https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/462-nulevoj-zashchitnyj-provodnik.html говорят, что земля и ноль соединяюся в щитке, я не электрик, но как тогда будут работать УЗО?
Или такое соединение возможно когда ноль и земля от устройств приходит кабелями в щиток,в нём собираем на разные шины землю/ноль, и потом соединяем с тем что есть (ноль от вводного кабеля)?
13 Июл'15 в 12:32 #136302УЗО ставится после разделения и повторного заземления PEN ("ноль" со столба) на ноль N и землю PE, если у вас ТN-C-S.
И после УЗО ноль и земля нигде не соединяются — УЗО сразу сработает.
13 Июл'15 в 12:43 #136303А зачем негорючий кабель, если проводка будет делаться в штробе?
13 Июл'15 в 12:51 #136304И на потолке? . Вы себе делаете или на продажу?
А вообще, есть такое требование, что в жилых помещениях необходимо использовать кабели с индексом "-нг(A)-LS" (например, ВВГнг(A)-п-LS).
13 Июл'15 в 13:34 #136305Делаю себе Розеток и электроплит на потолке не планировал Посмотрел нормы и правда — кабель в жилых помещениях должен быть нг. Но какая польза от этого под штукатуркой все равно не пойму….
ЗЫ про потолок речи не идет — там только нг LS
13 Июл'15 в 17:46 #136306Узо в мокрых помещениях не 30 а 10 мА рекомендуется ставить, 30 в остальных. Воткните лучше три однофазных узо после ввода — гораздо безопаснее для всего дома, что ж вы только плиту защитили
Почему нет вводного автомата? Как будете менять эти? Иэк нынче совсем ненадежный стал, раз по КЗ сработал и привет, не держит заявленной мощности.
Да и горсети нынче вводной под пломбу требуют, чтобы счетчик свой на столбе защитить от КЗ в нагрузке.
Не вижу шины РЕ
14 Июл'15 в 03:19 #136307Спасибо за ликбез! и правда, нарисовал схемку, всё стало понятно .
-
АвторСообщения
- Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru