Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста

  • В этой теме 7 участников и 18 ответов.
Просмотр 19 сообщений - с 1 по 19 (из 19 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #8981
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    как считаете, нормально?

    #136291
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    Если зажимать shift при рисовании то линии будут прямые.

    25 автоматов не много?

    #136293
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    Мощность автоматов — дело поправимое )) я про общую принципиальную схему ? )))

    #136290
    nosnos
    Участник
    • Наука

    плита обычно потребялет только две фазы, не смотря на ее трехфазность и на 7-8 киловатную панель хватает 20А автомата.

    Но розетки 25 А если только в кабеле уверены (ГОСТ хотя бы на жилу)

    #136292
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    на стиралку — лучше тоже УЗО ставить… Вообще, вроде как, рекомендуется, если вода и электричество рядом, то на такого потребителя ставить УЗО. Т.о. для плиты УЗО менее актуально, чем на посудомойку, стиралку и бойлер.

    #136294
    nosnos
    Участник
    • Наука

    Если под плитой понимается варочная поверхность стеклокерамическая, то узо вообще ни к чему

    #136295
    WizziWizzi
    Участник
    • Томск

    Если на "розетки свет стиралка" линии таки и пойдут от 25А автоматов, то схема в корне не правильная, т.к.:

    1) провод 2.5 мм меди защищается 16А автоматом. да и розетки тоже расчитаны на 16А

    2) провод 1.5мм меди(свет) защищается 7А автоматом.

    3) проводка во влажные помещения делается отдельно и обязательно защищается узо с порогом 30мА.

    Это на вскидку….

    #136296
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Томск

    На розетки, стиралку — автомат 16А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х2.5.

    На освещение — автомат 10А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х1.5.

    На варочную поверхность — автомат 16А 3-полюсный, кабель ВВГнг(A)-п-LS 5х2.5 (если она реально трехфазная — смотреть инструкцию).

    УЗО переставить на линии на розеток и стиралки. Смотреть, чтобы сумма номиналов автоматов под УЗО, не превысила номинального тока УЗО.

    Заземление, надеюсь есть?

    #136297
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    Можно тут глупы вопрос? есть необходимость подцепить варочную панель на 2-е фазы а провод только трёх и двух жильный в наличии…

    Хочу по 3*4 запитать фазы и ноль а по 2*1,5 посадить землю — нормальная такая реализация?

    #136298
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Томск

    Ну, так то нет, если следовать букве нормативов:

    1. По правилам сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника.

    2. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

    С другой стороны, вы же сам себе, надзор, контроль и исполнитель. Можно и скрипя сердцем забить на это дело. Зависит от вас.

     

    #136299
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    ~~ при наличии механической защиты

    Это УЗО? 

    #136300
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Томск

    Дополнительная оболочка, например гофра.

    Поставьте УЗО и спите спокойно .

     

    #136301
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    Спасибо! так и думал сделать…

    пока писал очередной вопрос уже ответили спрошу тут…

    Например, тут https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/462-nulevoj-zashchitnyj-provodnik.html говорят, что земля и ноль соединяюся в щитке, я не электрик, но как тогда будут работать УЗО?

    Или такое соединение возможно когда ноль и земля от устройств приходит кабелями в щиток,в нём собираем на разные шины землю/ноль, и потом соединяем с тем что есть (ноль от вводного кабеля)?

    #136302
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Томск

    УЗО ставится после разделения и повторного заземления PEN ("ноль" со столба) на ноль N и землю PE, если у вас ТN-C-S.

    И после УЗО ноль и земля нигде не соединяются — УЗО сразу сработает.

    #136303
    WizziWizzi
    Участник
    • Томск

    А зачем негорючий кабель, если проводка будет делаться в штробе?

    #136304
    Аватар_Yuriy_
    Участник
    • Томск

    И на потолке? . Вы себе делаете или на продажу?

     

    А вообще, есть такое требование, что в жилых помещениях необходимо использовать кабели с индексом "-нг(A)-LS" (например, ВВГнг(A)-п-LS).

    #136305
    WizziWizzi
    Участник
    • Томск

    Делаю себе Розеток и электроплит на потолке не планировал Посмотрел нормы и правда — кабель в жилых помещениях должен быть нг. Но какая польза от этого под штукатуркой все равно не пойму….

    ЗЫ про потолок речи не идет — там только нг LS

    #136306
    АватарСаня
    Участник
    • Томск

    Узо в мокрых помещениях не 30 а 10 мА рекомендуется ставить, 30 в остальных. Воткните лучше три однофазных узо после ввода — гораздо безопаснее для всего дома, что ж вы только плиту защитили  

    Почему нет вводного автомата? Как будете менять эти? Иэк нынче совсем ненадежный стал, раз по КЗ сработал и привет, не держит заявленной мощности.

    Да и горсети нынче вводной под пломбу требуют, чтобы счетчик свой на столбе защитить от КЗ в нагрузке.

    Не вижу шины РЕ  

    #136307
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    Спасибо за ликбез! и правда, нарисовал схемку, всё стало понятно .

Просмотр 19 сообщений - с 1 по 19 (из 19 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru