Помогите с армированием ЖБ балки!
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Помогите с армированием ЖБ балки!
- В этой теме 11 участников и 21 ответ.
-
АвторСообщения
-
19 Апр'16 в 09:10 #9697
Нужно посчитать армирование ЖБ балки.
На ЖБ балку будут опираться чердачные балки перекрытия.
Исходные данные: длина пролета 562см., длина балки 630см, ширина балки 38см., высота 30см. бетон М350.
В наличии есть 10 арматура, сколько прутков заложить и какой сделать каркас? Ну и вообщее пройдет ли 10 арматура под мои условия.
19 Апр'16 в 09:18 #157166Для таких пролётов высота балки должна быть больше ширины, арматура минимум 14, колличество прутков от нагрузки, в нижнем ряду больше прутков, так как зона растяжения
19 Апр'16 в 09:18 #157165Это к Акору (Akor)! Он, по-моему, даже программу для этого дела сваял, чтобы балки и перемычки рассчитывать.
19 Апр'16 в 09:43 #157167salvo wrote:Для таких пролётов высота балки должна быть больше ширины, арматура минимум 14, колличество прутков от нагрузки, в нижнем ряду больше прутков, так как зона растяженияЭто все понятно, но в наличии есть 10 арматура и не очень хотелось бы покупать 14, была бы 14 было бы проще, поэтому и обратился за советом на форум.
Если усилить армирование двумя рядами 10 арматуры по 8 штук вряд и вертикальное растоянием между ними 5-6см. сделать, от этого будет эффект?
19 Апр'16 в 09:58 #157168Я бы без нормального просчета не делал балку 6метровую.
19 Апр'16 в 10:04 #157169Считал на этом сайте http://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid
При распределенной нагрузке 10000кг. на балку, по прочности она проходит при 9 прутках 10 арматуры и защитном слое 25мм.
19 Апр'16 в 13:03 #157175почему готовую не купите на заводе? там хоть точно выдержит нагрузку.
19 Апр'16 в 14:35 #157171mach wrote:почему готовую не купите на заводе? там хоть точно выдержит нагрузку.
ПРГ60-2.5.4 называется.
19 Апр'16 в 14:55 #157170+79138188788 по лету были такие балки б/у 3тр денег.
19 Апр'16 в 16:04 #157172mach wrote:почему готовую не купите на заводе? там хоть точно выдержит нагрузку.
Во первых размер прогона мне не подходит, высота 500 сильно высоко, а ширина 200 сильно узко. Во вторых цена прогона 13т.р. + доставка.
Арматура и пиломатериал для опалубки есть, руки растут откуда надо, поэтому с заливкой проблем не вижу. Уже отливал аналогичные балки на проем гаража в цоколе, только на тот момент была 16 арматура в наличии и проем был 3.5м., а сейчас осталась только 10 арматура. Но там нагрузка два этажа кирпичной кладки и плиты перекрытия.
Тему создал для консультации по армированию, данную балку я уже посчитал, и как и говорил, по расчетам программы, при 9 прутках 10 арматуры она проходит под мои нагрузки с запасом.
Но хочется перестраховаться и выслушать ещзе мнения форумчан.
20 Апр'16 в 01:44 #157173trd55 wrote:mach wrote:почему готовую не купите на заводе? там хоть точно выдержит нагрузку.
Во первых размер прогона мне не подходит, высота 500 сильно высоко, а ширина 200 сильно узко. Во вторых цена прогона 13т.р. + доставка.
Арматура и пиломатериал для опалубки есть, руки растут откуда надо, поэтому с заливкой проблем не вижу. Уже отливал аналогичные балки на проем гаража в цоколе, только на тот момент была 16 арматура в наличии и проем был 3.5м., а сейчас осталась только 10 арматура. Но там нагрузка два этажа кирпичной кладки и плиты перекрытия.
Тему создал для консультации по армированию, данную балку я уже посчитал, и как и говорил, по расчетам программы, при 9 прутках 10 арматуры она проходит под мои нагрузки с запасом.
Но хочется перестраховаться и выслушать ещзе мнения форумчан.
Есть мнение, что использовать 10 мм арматуру можно, а вот заливать 6 метровую балку под нагрузку 10 тонн высотой только 30 см нельзя поскольку практически не возможно обеспечить пригодность по второму предельному состоянию (жесткость, раскрытие трещин). Заводской прогон имеет 50 см высоты потому, что так надо.
20 Апр'16 в 03:03 #157174Краилово ведёт к поподалову
20 Апр'16 в 03:55 #157164trd55 wrote:Нужно посчитать армирование ЖБ балки.
На ЖБ балку будут опираться чердачные балки перекрытия.
Исходные данные: длина пролета 562см., длина балки 630см, ширина балки 38см., высота 30см. бетон М350.
В наличии есть 10 арматура, сколько прутков заложить и какой сделать каркас? Ну и вообщее пройдет ли 10 арматура под мои условия.
При нагрузке в 1т на м.п. треба 8 прутков дэ10 в нижней зоне с защитным слоем 2 см.
20 Апр'16 в 04:12 #157176oooasp wrote:trd55 wrote:Нужно посчитать армирование ЖБ балки.
На ЖБ балку будут опираться чердачные балки перекрытия.
Исходные данные: длина пролета 562см., длина балки 630см, ширина балки 38см., высота 30см. бетон М350.
В наличии есть 10 арматура, сколько прутков заложить и какой сделать каркас? Ну и вообщее пройдет ли 10 арматура под мои условия.
При нагрузке в 1т на м.п. треба 8 прутков дэ10 в нижней зоне с защитным слоем 2 см.
Спасибо, примерно так и считал. Я думаю там нагрузки будет даже меньше, на нее опираются только балки перекрытия, а чердак не жилой.
По середине есть смысл делать дополнительный ряд арматуры? И на верх хватит если пропущу 4 ряда продольной?
20 Апр'16 в 04:18 #157177Четыре сверху хватит. Посередине обычно ставят доп. арматуру при высоте более 700мм.
20 Апр'16 в 07:33 #157178Все же нагрузку нужно посчитайть корректно. В 5 сообщении Вы написали, что на балку приходится 10 тонн нагрузки. Но если там только балки прекрытия холодного чердака, то это не 10 тонн. Там грузовая площадь максимум 30 квадратов и при нагрузке от чердачного перекрытия 150 кг/м2 получается 4,5 тонны.
20 Апр'16 в 11:02 #157179Олег Д wrote:Все же нагрузку нужно посчитайть корректно. В 5 сообщении Вы написали, что на балку приходится 10 тонн нагрузки. Но если там только балки прекрытия холодного чердака, то это не 10 тонн. Там грузовая площадь максимум 30 квадратов и при нагрузке от чердачного перекрытия 150 кг/м2 получается 4,5 тонны.
Я наверное не правильно выразился, 10т. это распределенная расчетная нагрузка, которую максимально может выдержать данная балка.
Сверху будет только холодный чердак, крыша будет вальмовая четырехскатная. Стропильная система будет опираться на подстропильные балки, которые в свою очередь будут проходить через весь дом, посути на ЖБ балку будет только нагрузка от балок прекрытия и совсем незначительно от кровли. Как посчитать конкретно нагрузку на балку не предстваляю)
20 Апр'16 в 11:58 #157180trd55 wrote:Я наверное не правильно выразился, 10т. это распределенная расчетная нагрузка, которую максимально может выдержать данная балка.
Сверху будет только холодный чердак, крыша будет вальмовая четырехскатная. Стропильная система будет опираться на подстропильные балки, которые в свою очередь будут проходить через весь дом, посути на ЖБ балку будет только нагрузка от балок прекрытия и совсем незначительно от кровли. Как посчитать конкретно нагрузку на балку не предстваляю)
Посчитать нагрузку от чердачного перекрытия элементарно просто. А вот что скрывается под "совсем незначительно от кровли"? Это сколько в кг?
Без нагрузки рассчитать балку нельзя.
И обратите внимание, что в изгибаемых ЖБК конструкциях, с которыми имеют дело самострощики, сечение рабочей арматуры чаще всего приходится подбирать не по прочности а по жесткости.
20 Апр'16 в 16:24 #157181Олег Д wrote:trd55 wrote:Я наверное не правильно выразился, 10т. это распределенная расчетная нагрузка, которую максимально может выдержать данная балка.
Сверху будет только холодный чердак, крыша будет вальмовая четырехскатная. Стропильная система будет опираться на подстропильные балки, которые в свою очередь будут проходить через весь дом, посути на ЖБ балку будет только нагрузка от балок прекрытия и совсем незначительно от кровли. Как посчитать конкретно нагрузку на балку не предстваляю)
Посчитать нагрузку от чердачного перекрытия элементарно просто. А вот что скрывается под "совсем незначительно от кровли"? Это сколько в кг?
Без нагрузки рассчитать балку нельзя.
И обратите внимание, что в изгибаемых ЖБК конструкциях, с которыми имеют дело самострощики, сечение рабочей арматуры чаще всего приходится подбирать не по прочности а по жесткости.
По расчетам вес крыши 6т. + вес снеговой нагрузки 240кг/м 48т. итого общий вес 54т., длина всех стен 54м. получается 1000кг/м. Следовательно на балку получается нагрузка в 1000кг./м или 6000кг. на всю балку. Верно?
Площадь крыши 200кв.м., металлочерепица, угол наклона 35 гр. ЖБ балка будет частью средней кап. стены, тоесть 4 м. идет стена, а дальше 6м. идет ЖБ балка. С двух сторон на нее опираются балки перекрытия, балки 100х220мм. Поперек балок перекрытия будут укладываться подстропильные балки 100х150 с выпуском наружу.
Как посчитать нагрузку от всей этй конструкции конкретно на ЖБ балку?
21 Апр'16 в 03:12 #157182Без чертежа, по одному описанию действительная статическая схема работы конструкции кровли не понятна.
-
АвторСообщения
- Форум «срочный вопрос» закрыт для новых тем и ответов.