После КЗ провод по всей длине почернел в месте соприкосновения жил. Как проверить годность его?

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление После КЗ провод по всей длине почернел в месте соприкосновения жил. Как проверить годность его?

  • В этой теме 2 участника и 2 ответа.
Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #7115
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    Вчера возился  с проводкой и от усталости сдуру перекусил провод под напряжением. Через кусачки коротнуло ноль с фазой. Автомат сработал правда, но когда стал дальше зачищать провод (надо было снять около 10 см изоляции), обнаружил помимо запаха паленого пластика еще и почернение по всей его длине по линии соприкосновения изоляций обеих жил.

    На "чистом", обрезанном участке такого нет. (Провод самый простой, типа ПУВП, чтоли, 2×1,5). 

    Теперь вот репу чешу: менять весь провод, что ли? Может ли от кратковременного КЗ подпались изоляция по всей длине?

    #92554
    Nikolay2Nikolay2
    Участник
    • Богашево

    При КЗ греется весь провод. Степень нагрева зависит от протекающего тока КЗ и времени. Если почернел, то лучше заменить.

    #92555
    Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk
    Участник
    • Томск

    чтобы на 100% быть уверенным, только мегометром проверять на сопротивление , либо менять… хотя и не должен он был свариться от кз, если автомат сработал при кратковременном замыкании…

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru