Потребитель 127В включают в трехфазную сеть с 220В — какова схема соединения?

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Потребитель 127В включают в трехфазную сеть с 220В — какова схема соединения?

  • В этой теме 7 участников и 9 ответов.
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #9452
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Томск

    Билет номер 15

    Какова при этом схема соединения ламп? 

    1.Звездой 

    2.Звездой с нейтральным проводом 

    3.Треугольником 

    4.Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220В

     

     

     

    #151043
    Лево руляЛево руля
    Участник
    • Степановка

    Это где сейчас лампы на 127 вольт продаются?  

    #151044
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    Две последовательно воткнуть в каждую ветку звезды))

    #151045
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    При линейном напряжении 220 В фазное составит около 127 В, следовательно, однофазный потребитель может быть включен между фазой и нулем.

    #151046
    не adminне admin
    Модератор
    • теперь см. Висариoн4

    и какой это номер в билете ? 

    #151047
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    1 и 2…

    #151048
    АватарСаня
    Участник
    • Томск

    Дык наверное 2, при варианте без нуля надо чтобы лампы были из одной партии, иначе будет перекос со всеми вытекающими…

    #151049
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    либо это не для разных партий, а защита от перегоревшей (вывернутой) лампы

    #151050
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Если нет подвохов для тупых то 2. А 1. как может работать без нуля? Или опять туплю?

    #151051
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    Между трёх фаз и так ноль образуется, пока все лампочки на месте.

Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)