При топке бани, из дымовой трубы, по задвижке течёт конденсат.

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление При топке бани, из дымовой трубы, по задвижке течёт конденсат.

В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление Аватар Аноним 25 Июл'15 в 11:50.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3389
    Аватар
    Аноним

    Металлическая печь, труба тоже, высота 7 метров Диаметр трубы 133,через потолок и крышу сэндвич, дальше голая труба 

    Затопил, минут через 5 начинает течь, и перестаёт минут через 5-7,видимо после нагрева трубы   Было похожее с угольным котлом, но при температуре +5 и ниже, а сейчас +20 на улице :puzzled:

    #33739
    Аватар
    Malyshev Anton
    Участник

    ну это нормально,ничего тут не сделаешь,можно только стык замазать герметиком термостойким

    #33740
    nos
    nos
    Участник
    • Наука

    У меня в бане колено S-образное с прогибом небольшим  сделано и в нем болтик — открутил и слил

    #33741
    Аватар
    Malyshev Anton
    Участник

    Ну так сливать все равно придется.а так оно будет выгорать.

    #33742
    nos
    nos
    Участник
    • Наука

    Зато в печь не бежит

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)