Щиток электрический этажный.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Щиток электрический этажный.
- В этой теме 19 участников и 82 ответа.
-
АвторСообщения
-
30 Апр'16 в 01:38 #9726
Доброго времени суток! Имея НЕпрофессиональный опыт в электрике, всё же решил сам собрать этажный щиток. На этаже имею: три комнаты, санузел, выход на холодный чердак и лестницу вниз. Набрал много красивых (для мужиков) "штучек": шкаф на 24 места (кстати, покупая, проверяйте качество), автоматы, УЗО, разноцветные провода и др.. Есть желание собрать щиток согласно ПУЭ и даже, может быть круче! То есть — не как можно, а как надо!
Жду ваших рекомендаций. Надеюсь, при моей сборке ни один автомат не пострадает…
30 Апр'16 в 02:08 #159911насмешил. какие могут быть рекомендации. рисуй на бумаге схему (ну или хотябы то, как ты хочешь все это собирать) , подписывай каждый элемент, а потом уже будут рекомендации.
30 Апр'16 в 02:09 #159912ну или собирай сразу, потом фото сюда, и потом будешь переделывать уже )))
30 Апр'16 в 02:14 #159913Щас выставлю фото.
30 Апр'16 в 03:16 #15991430 Апр'16 в 03:49 #159915Я бы с осторожностью брал автоматы и прочие девайсы разных производителей — бывает разное по высоте расположение контактов и шиной их не соединишь, только перемычками из провода — красота страдает
30 Апр'16 в 03:50 #159916Фон понравился — а дальше?
30 Апр'16 в 05:06 #159917схему надо, смысл эту разношерстную комплектуху выкладывать?
30 Апр'16 в 06:26 #159918Схему обязательно накидай — проще работать будет. Согласно твоему трехполюсному автомату у тебя три фазы. Постарайся задействовать все с примерно одинаковой нагрузкой. Раздели розетки с освещением. Сечение проводов согласно нормативам. Не уменьшай, надежно будет. Сложного ничего нет, но акуратность не помешает. Удачи.
30 Апр'16 в 07:48 #159919Ок гугл, как собрать квартирный электрощит?
30 Апр'16 в 08:00 #159920а отходящие линии под свет и розетки уже проложены?
имхо розетка в щитке это лишние, всегда есть возможность подключить прибор в конате.
в доме один этаж? кроме этого еще щиты есть будут? маловато 24 модуля может быть. для трехфазного щита желательно кроссмодуль ставить чтоб можно было нагрузку перераспределить по фазам
30 Апр'16 в 10:54 #159921Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
30 Апр'16 в 14:02 #159922trd55 wrote:Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
Вводной кабель в дом сгорит нахрен с таким автоматом. 25ампер для 10 квадратов меди слишком.
Духовой шкаф и плита 2,5 кв? И тоже 25а?
Теперь серьезно.Сколько кВт разреш. Мощности?
Скорее. Всего 15 кВт. Тогда вводной автомат на 32 а.
10 мм кв. Много. Хотя нет самое то. Т.к. Сечение в магазинах занижено.
На плиту и духовой шкаф нужны отдельные провода. Плита 32 А, шкаф 16-25 а. Это по инструкции к нему.
На васе кух приборы 16А мало!30 Апр'16 в 14:23 #159923kaifsheg wrote:trd55 wrote:Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
Вводной кабель в дом сгорит нахрен с таким автоматом. 25ампер для 10 квадратов меди слишком. Духовой шкаф и плита 2,5 кв? И тоже 25а? Теперь серьезно. Сколько кВт разреш. Мощности? Скорее. Всего 15 кВт. Тогда вводной автомат на 32 а. 10 мм кв. Много. Хотя нет самое то. Т.к. Сечение в магазинах занижено. На плиту и духовой шкаф нужны отдельные провода. Плита 32 А, шкаф 16-25 а. Это по инструкции к нему. На васе кух приборы 16А мало!
ТРК при ТУ на 15 кВт на своей границе автомат на 25А ставят так или иначе, поэтому хватит и 25 автомата в своём щитке, а меди нужно никак не меньше 2,5 но не 10 мм. кв точно
30 Апр'16 в 14:44 #159924Разрешено 15квт.
Схема с ФХ, просто переделывал под себя. Тоже думаю, что 10мм многовато,какое сечение посоветуете на ввод?
И что думаете на счет подобранных УЗО и вообще распределения групп?30 Апр'16 в 17:57 #159925Ury wrote:ну согласно ПУЭ, уже нестыковочка есть — фазные провода — желтый/зеленый/красный, ЖЗК как никак ))
1 Май'16 в 01:03 #159926trd55 wrote:Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
зачем вам отдельно узо на 300ма в цоколе? почему не сразу в распред щите? есть очень большая вероятность, что его будет выбивать при любом кз, и придется бежать в подвал. от него отходящие линии минимум сечением 6 лучше 10. Линию заземления тоже сечением 6 до щита (2.5 в случаи пробоя быстро отгорит).
если освещение светодиодное то 6а автомата может не хватить (при включении броски тока значительные)
узо 40 заменит на узо 25-32. на плиту провод (и бойлер) 4 или 6. на свет 1.5.ну и лучше все автоматы заменить на дифавтоматы, но это вопрос бюджета. стиралку и боилер под отделные дифатоматы 10-16а.
1 Май'16 в 04:31 #159927trd55 wrote:Разрешено 15квт. Схема с ФХ, просто переделывал под себя. Тоже думаю, что 10мм многовато,какое сечение посоветуете на ввод? И что думаете на счет подобранных УЗО и вообще распределения групп?==================
если ввод с улицы в частный дом, то лучше не жадничать — 10 мм2 нормально. лучше подавиться, чем не хватит. по ПУЭ, ввод не ниже 16 мм2 должен быть, но это точно излишне, имхо. на 15 кВ я бы минимум 6 мм2 на ввод взял, так что 10 — идеально. по деньгам если выгадываете — черканите лс, помогу подешевле купить и кабель, и комплектуху. безвозмездно.
1 Май'16 в 04:33 #159928Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
1 Май'16 в 04:36 #159929shadows wrote:trd55 wrote:Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
зачем вам отдельно узо на 300ма в цоколе? почему не сразу в распред щите? есть очень большая вероятность, что его будет выбивать при любом кз, и придется бежать в подвал. от него отходящие линии минимум сечением 6 лучше 10. Линию заземления тоже сечением 6 до щита (2.5 в случаи пробоя быстро отгорит).
если освещение светодиодное то 6а автомата может не хватить (при включении броски тока значительные)
узо 40 заменит на узо 25-32. на плиту провод (и бойлер) 4 или 6. на свет 1.5.ну и лучше все автоматы заменить на дифавтоматы, но это вопрос бюджета. стиралку и боилер под отделные дифатоматы 10-16а.
узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день.
дучше дифы по группам раскидать, имхо.
себе узо на ввод ставить не буду.
-
АвторСообщения
- Форум «электричество» закрыт для новых тем и ответов.