Щиток электрический этажный.

ИмхоДом Форумы электричество Щиток электрический этажный.

  • В этой теме 19 участников и 82 ответа.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 83 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #159930
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    ksm75el wrote:
    shadows wrote:
    trd55 wrote:

    Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

    зачем вам отдельно узо на 300ма в цоколе? почему не сразу в распред щите? есть очень большая вероятность, что его будет выбивать при любом кз, и придется бежать в подвал. от него отходящие линии минимум сечением 6 лучше 10. Линию заземления тоже сечением 6 до щита (2.5 в случаи пробоя быстро отгорит). 

    если освещение светодиодное то 6а автомата может не хватить (при включении броски тока значительные) 

    узо 40 заменит на узо 25-32. на плиту провод (и бойлер) 4 или 6. на свет 1.5.ну и лучше все автоматы заменить на дифавтоматы, но это вопрос бюджета. стиралку и боилер под отделные дифатоматы 10-16а. 

    узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день. 

    дучше дифы по группам раскидать, имхо. 

    себе узо на ввод ставить не буду.

    Какие диф. автоматы на ввод посоветуете?

    #159932
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород
    trd55 wrote:

    Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

    вводные автомат  лучше 3 полюсный поставить, ноль лучше не разрывать вообще, даже на счетчик правильнее отвод делать.

    Я пологаю что заземление условно нарисовано ПВ 1-4, а по факту будет шина в щитке и отходящие ВВГнг 3×2.5(4).  Вообще с трехфазным вводом может быть не все однозначно, может (из-за соседей например) быть перекос по фазам, на какой то будет 250 а на другой 180, и может получится, что вам придется по факту все подключать на одну или две фазы вместо 3х, соотвествено лучше  в щите оставить место для таких маневров(например кросс-модуль) . ну и с тем, что сеичас названо "резерв" лучше заранее тоже определится, либо может все в одну группу например розетки, либо в другую например под отдельные дифавтоматы. те линии кт сеичас под дифавтомати (печь, стиралка) не нужно цеплять под УЗО, а напрямую после вводного автомата (в случаи срабатывание в текущей схеме скорей всего сработает и узо и ДИФ автомат). ну и весь монтаж в щите я бы рекомендовал делать проводом сечением 6.

    #159931
    Аватарksm75el
    Участник
    • Пригород

    я бы не диф, а 32-40 ампер вводной автомат поставил.

    дифами подцепил бы всякие эл.плиты, стиралки и бойлеры, а розетки и свет обычными автоматами (если переживаете за отсечку, то с чуть заниженными номиналами — свет ампер на 6-10, розетки ампер на 16). если вдаваться в изыски, можно и реле приоритета впихнуть ( http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1553-rele-prioriteta-nagruzok.html ), да и защиту от перенапряжения поставить ( http://elektroschyt.ru/rele-napryazheniya/ ).

    но это немножко лишние телодвижения, имхо. для начала Вам вполне хватит обычных автоматов и дифов (сборка "узо+автомат" выходит дороже дифавтомата при той же функциональности). работать будет, главное — нормальное сечение и протяжка контактов.

    п.с. не любитель электронных шалаболок в щитах, т.к. периодически приходится выгребать их оттуда сгоревшими. было бы исполнение надежное — только за, мысль здравая. но исполнение на китайских комплектующих всех этих реле напряжения, таймеров, фотореле и прочего — … обычно выгорают через полгода-год после окончания гарантии.

     

    #159933
    Аватарksm75el
    Участник
    • Пригород
    shadows wrote:
    trd55 wrote:

    Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

    вводные автомат  лучше 3 полюсный поставить, ноль лучше не разрывать вообще, даже на счетчик правильнее отвод делать.

    Я пологаю что заземление условно нарисовано ПВ 1-4, а по факту будет шина в щитке и отходящие ВВГнг 3×2.5(4).  Вообще с трехфазным вводом может быть не все однозначно, может (из-за соседей например) быть перекос по фазам, на какой то будет 250 а на другой 180, и может получится, что вам придется по факту все подключать на одну или две фазы вместо 3х, соотвествено лучше  в щите оставить место для таких маневров(например кросс-модуль) . ну и с тем, что сеичас названо "резерв" лучше заранее тоже определится, либо может все в одну группу например розетки, либо в другую например под отдельные дифавтоматы. те линии кт сеичас под дифавтомати (печь, стиралка) не нужно цеплять под УЗО, а напрямую после вводного автомата (в случаи срабатывание в текущей схеме скорей всего сработает и узо и ДИФ автомат). ну и весь монтаж в щите я бы рекомендовал делать проводом сечением 6.

    схема ТС у меня криво отбражается почему-то, полосочки-палочки, поэтому, внимательно не смотрел.

    ноль рвать не стоит, совершенно справедливо. т.к. отгорает всегда ноль, в нулевой цепи желательно иметь как можно меньше соединений. т.е. на ввод 3хполюсный автомат, а ноль сразу на нулевую шину.

    узо и дифы в одной цепи — наверное, немножко перебор ) 

    а чтобы перекос минимзировать — в теории, ТС можно посоветовать мощных потребителей — варочную поверхность или эл.плиту посадить на трехфазку (если будет возможность). или просто на разные фазы их посадить.

     

    #159934
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    :sicrrk: Пошел упрощать)

    #159935
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    А если так: https://yadi.sk/i/2bomwfPnrRBTf (картинка)

    #159937
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Еще вариант без групповых диф автоматов:  https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi

    По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)

    И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?

    #159938
    shadowsshadows
    Участник
    • Пригород
    trd55 wrote:

    Еще вариант без групповых диф автоматов:  https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi

    По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)

    И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?

    без дифавтоматов можно только свет подключать, так как вероятность , что пробьет корпус люстры и вы  в этот момент возметесь за нее стремится к нулю. Пожалуй свет даже лучше без дифов, чтоб если вдруг сработает защита, то свет бы остался гореть и можно было доити не в потемках до щита.  А розетки все под дифавтоматы, все таки это безопасность и экономить на ней особо не стоит. В идеале каждая розетка под дифом, но понятно, что дорого… 

    Про генератор не подскажу, гуглите по слову АВР.  но если планируется для циркулярных насосов то пожалуй эффективней  и проще будет поставить бесперебоиник на эту линию.

    #159939
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    shadows wrote:
    trd55 wrote:

    Еще вариант без групповых диф автоматов:  https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi

    По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)

    И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?

    без дифавтоматов можно только свет подключать, так как вероятность , что пробьет корпус люстры и вы  в этот момент возметесь за нее стремится к нулю. Пожалуй свет даже лучше без дифов, чтоб если вдруг сработает защита, то свет бы остался гореть и можно было доити не в потемках до щита.  А розетки все под дифавтоматы, все таки это безопасность и экономить на ней особо не стоит. В идеале каждая розетка под дифом, но понятно, что дорого… 

    Про генератор не подскажу, гуглите по слову АВР.  но если планируется для циркулярных насосов то пожалуй эффективней  и проще будет поставить бесперебоиник на эту линию.

    Подумаю на счет дифов на розеточне группы. А что скажете в общем по схеме, жизнеспособна?

    А на счет генератора, мне не нужно АВР. И бесперебойник так же ставить не хочу по следуюшим причинам: дорого, электричество отключают крайне редко, есть генератор на 1.1 квт.

    Нужно реализовать ввод генератора в электросеть котельной, на экстренный случай для поддержания ее работоспособности. Конечно можно просто отрубить вводной автомат и подключить генератор к розетке. Но может есть более технологичный способ, например поставить на улице силовую розетку, а в РЩ сделать переключатель на резервное питание?

    #159940
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Современные котлы от генераторов не работают, только от ибп

    #159941
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    cpt wrote:
    Современные котлы от генераторов не работают, только от ибп

    Уже прочитал про это, жаль, будем думать (

    #159942
    mafonmafon
    Участник
    • Радужный

    1. ав+узо дешевле и практичнее дифов, только места больше занимают в щитке.

    2. если включать гену в розетку простую, то обязательно его когда нибудь включат в необесточенную сеть…

    Поставьте перекидной рубильник.

    http://www.e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/3241 

    https://shop220.ru/product25619.htm

    #159943
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Если гену включать в розетку, то выход у гены должен быть вилкой! А значит пока вы с этой вилкой дойдете до розетки вас токо хе..анет как надо!.
    У источника тока розетки! У потребителя только вилки!

    #159944
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Ну что-бы такое произошло надо совсем дурачком быть)

    Можно пойти другим путем, сначала одну вилку включить в обесточенный потребитель-розетку, а потом уже в розетку на генераторе, в общем вариантов масса, для того что бы не бегать по участку с вилкой под напряжением)

    Баню на даче так подключаю зимой, пока никого еще не убило)

    #159945
    BonbonBonbon
    Участник
    • Пригород
    ksm75el wrote:

    узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день. 

    дучше дифы по группам раскидать, имхо. 

    себе узо на ввод ставить не буду.

    УЗО селективное ставить на ввод нужно

    #159946
    BonbonBonbon
    Участник
    • Пригород
    mafon wrote:
    схему надо, смысл эту разношерстную комплектуху выкладывать?

    Да, резануло глаз соседство Шнайдера, АББ и IEK 

    #159936
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    Bonbon wrote:
    ksm75el wrote:

    узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день. 

    дучше дифы по группам раскидать, имхо. 

    себе узо на ввод ставить не буду.

    УЗО селективное ставить на ввод нужно

    Можно по подробней, что за селиктивное УЗО?

    #159947
    BonbonBonbon
    Участник
    • Пригород
    trd55 wrote:
    Можно по подробней, что за селиктивное УЗО?

    Простите, но это уже можно и самостоятельно погуглить.

    #159948
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Можно еще вопрос, а то че-то гугл сегодня не рулит)

    В чем отличия АД от АВДТ ? И что лучше выбрать для частного дома.

    #159949
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково
    trd55 wrote:

    Ну что-бы такое произошло надо совсем дурачком быть)

    Можно пойти другим путем, сначала одну вилку включить в обесточенный потребитель-розетку, а потом уже в розетку на генераторе, в общем вариантов масса, для того что бы не бегать по участку с вилкой под напряжением)

    Баню на даче так подключаю зимой, пока никого еще не убило)

    Думать об УЗО и диф автоматах и одновременно иметь у себя провод с вилками на концах… По крайней мере странно

Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 83 всего)
  • Форум «электричество» закрыт для новых тем и ответов.