Щиток электрический этажный.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Щиток электрический этажный.
- В этой теме 19 участников и 82 ответа.
-
АвторСообщения
-
1 Май'16 в 04:51 #159930ksm75el wrote:shadows wrote:trd55 wrote:
Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
зачем вам отдельно узо на 300ма в цоколе? почему не сразу в распред щите? есть очень большая вероятность, что его будет выбивать при любом кз, и придется бежать в подвал. от него отходящие линии минимум сечением 6 лучше 10. Линию заземления тоже сечением 6 до щита (2.5 в случаи пробоя быстро отгорит).
если освещение светодиодное то 6а автомата может не хватить (при включении броски тока значительные)
узо 40 заменит на узо 25-32. на плиту провод (и бойлер) 4 или 6. на свет 1.5.ну и лучше все автоматы заменить на дифавтоматы, но это вопрос бюджета. стиралку и боилер под отделные дифатоматы 10-16а.
узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день.
дучше дифы по группам раскидать, имхо.
себе узо на ввод ставить не буду.
Какие диф. автоматы на ввод посоветуете?
1 Май'16 в 05:11 #159932trd55 wrote:Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
вводные автомат лучше 3 полюсный поставить, ноль лучше не разрывать вообще, даже на счетчик правильнее отвод делать.
Я пологаю что заземление условно нарисовано ПВ 1-4, а по факту будет шина в щитке и отходящие ВВГнг 3×2.5(4). Вообще с трехфазным вводом может быть не все однозначно, может (из-за соседей например) быть перекос по фазам, на какой то будет 250 а на другой 180, и может получится, что вам придется по факту все подключать на одну или две фазы вместо 3х, соотвествено лучше в щите оставить место для таких маневров(например кросс-модуль) . ну и с тем, что сеичас названо "резерв" лучше заранее тоже определится, либо может все в одну группу например розетки, либо в другую например под отдельные дифавтоматы. те линии кт сеичас под дифавтомати (печь, стиралка) не нужно цеплять под УЗО, а напрямую после вводного автомата (в случаи срабатывание в текущей схеме скорей всего сработает и узо и ДИФ автомат). ну и весь монтаж в щите я бы рекомендовал делать проводом сечением 6.
1 Май'16 в 05:15 #159931я бы не диф, а 32-40 ампер вводной автомат поставил.
дифами подцепил бы всякие эл.плиты, стиралки и бойлеры, а розетки и свет обычными автоматами (если переживаете за отсечку, то с чуть заниженными номиналами — свет ампер на 6-10, розетки ампер на 16). если вдаваться в изыски, можно и реле приоритета впихнуть ( http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1553-rele-prioriteta-nagruzok.html ), да и защиту от перенапряжения поставить ( http://elektroschyt.ru/rele-napryazheniya/ ).
но это немножко лишние телодвижения, имхо. для начала Вам вполне хватит обычных автоматов и дифов (сборка "узо+автомат" выходит дороже дифавтомата при той же функциональности). работать будет, главное — нормальное сечение и протяжка контактов.
п.с. не любитель электронных шалаболок в щитах, т.к. периодически приходится выгребать их оттуда сгоревшими. было бы исполнение надежное — только за, мысль здравая. но исполнение на китайских комплектующих всех этих реле напряжения, таймеров, фотореле и прочего — … обычно выгорают через полгода-год после окончания гарантии.
1 Май'16 в 05:21 #159933shadows wrote:trd55 wrote:Внес изменения: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
вводные автомат лучше 3 полюсный поставить, ноль лучше не разрывать вообще, даже на счетчик правильнее отвод делать.
Я пологаю что заземление условно нарисовано ПВ 1-4, а по факту будет шина в щитке и отходящие ВВГнг 3×2.5(4). Вообще с трехфазным вводом может быть не все однозначно, может (из-за соседей например) быть перекос по фазам, на какой то будет 250 а на другой 180, и может получится, что вам придется по факту все подключать на одну или две фазы вместо 3х, соотвествено лучше в щите оставить место для таких маневров(например кросс-модуль) . ну и с тем, что сеичас названо "резерв" лучше заранее тоже определится, либо может все в одну группу например розетки, либо в другую например под отдельные дифавтоматы. те линии кт сеичас под дифавтомати (печь, стиралка) не нужно цеплять под УЗО, а напрямую после вводного автомата (в случаи срабатывание в текущей схеме скорей всего сработает и узо и ДИФ автомат). ну и весь монтаж в щите я бы рекомендовал делать проводом сечением 6.
схема ТС у меня криво отбражается почему-то, полосочки-палочки, поэтому, внимательно не смотрел.
ноль рвать не стоит, совершенно справедливо. т.к. отгорает всегда ноль, в нулевой цепи желательно иметь как можно меньше соединений. т.е. на ввод 3хполюсный автомат, а ноль сразу на нулевую шину.
узо и дифы в одной цепи — наверное, немножко перебор )
а чтобы перекос минимзировать — в теории, ТС можно посоветовать мощных потребителей — варочную поверхность или эл.плиту посадить на трехфазку (если будет возможность). или просто на разные фазы их посадить.
1 Май'16 в 08:22 #159934:sicrrk: Пошел упрощать)
1 Май'16 в 08:54 #159935А если так: https://yadi.sk/i/2bomwfPnrRBTf (картинка)
1 Май'16 в 09:40 #159937Еще вариант без групповых диф автоматов: https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi
По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)
И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?
1 Май'16 в 11:41 #159938trd55 wrote:Еще вариант без групповых диф автоматов: https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi
По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)
И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?
без дифавтоматов можно только свет подключать, так как вероятность , что пробьет корпус люстры и вы в этот момент возметесь за нее стремится к нулю. Пожалуй свет даже лучше без дифов, чтоб если вдруг сработает защита, то свет бы остался гореть и можно было доити не в потемках до щита. А розетки все под дифавтоматы, все таки это безопасность и экономить на ней особо не стоит. В идеале каждая розетка под дифом, но понятно, что дорого…
Про генератор не подскажу, гуглите по слову АВР. но если планируется для циркулярных насосов то пожалуй эффективней и проще будет поставить бесперебоиник на эту линию.
1 Май'16 в 12:17 #159939shadows wrote:trd55 wrote:Еще вариант без групповых диф автоматов: https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi
По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)
И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?
без дифавтоматов можно только свет подключать, так как вероятность , что пробьет корпус люстры и вы в этот момент возметесь за нее стремится к нулю. Пожалуй свет даже лучше без дифов, чтоб если вдруг сработает защита, то свет бы остался гореть и можно было доити не в потемках до щита. А розетки все под дифавтоматы, все таки это безопасность и экономить на ней особо не стоит. В идеале каждая розетка под дифом, но понятно, что дорого…
Про генератор не подскажу, гуглите по слову АВР. но если планируется для циркулярных насосов то пожалуй эффективней и проще будет поставить бесперебоиник на эту линию.
Подумаю на счет дифов на розеточне группы. А что скажете в общем по схеме, жизнеспособна?
А на счет генератора, мне не нужно АВР. И бесперебойник так же ставить не хочу по следуюшим причинам: дорого, электричество отключают крайне редко, есть генератор на 1.1 квт.
Нужно реализовать ввод генератора в электросеть котельной, на экстренный случай для поддержания ее работоспособности. Конечно можно просто отрубить вводной автомат и подключить генератор к розетке. Но может есть более технологичный способ, например поставить на улице силовую розетку, а в РЩ сделать переключатель на резервное питание?
1 Май'16 в 12:26 #159940Современные котлы от генераторов не работают, только от ибп
1 Май'16 в 12:34 #159941cpt wrote:Современные котлы от генераторов не работают, только от ибпУже прочитал про это, жаль, будем думать (
1 Май'16 в 12:34 #1599421. ав+узо дешевле и практичнее дифов, только места больше занимают в щитке.
2. если включать гену в розетку простую, то обязательно его когда нибудь включат в необесточенную сеть…
Поставьте перекидной рубильник.
http://www.e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/3241
2 Май'16 в 10:29 #159943Если гену включать в розетку, то выход у гены должен быть вилкой! А значит пока вы с этой вилкой дойдете до розетки вас токо хе..анет как надо!.
У источника тока розетки! У потребителя только вилки!2 Май'16 в 10:58 #159944Ну что-бы такое произошло надо совсем дурачком быть)
Можно пойти другим путем, сначала одну вилку включить в обесточенный потребитель-розетку, а потом уже в розетку на генераторе, в общем вариантов масса, для того что бы не бегать по участку с вилкой под напряжением)
Баню на даче так подключаю зимой, пока никого еще не убило)
2 Май'16 в 13:27 #159945ksm75el wrote:узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день.
дучше дифы по группам раскидать, имхо.
себе узо на ввод ставить не буду.
УЗО селективное ставить на ввод нужно
2 Май'16 в 13:28 #159946mafon wrote:схему надо, смысл эту разношерстную комплектуху выкладывать?Да, резануло глаз соседство Шнайдера, АББ и IEK
2 Май'16 в 13:57 #159936Bonbon wrote:ksm75el wrote:узо на ввод — неоднозначная тема, вообще. вроде как надо, но случая 3-4 уже было, когда убирал после кого-то — вроде как и схема нормально собрана, а кв выщелкиваются по 3-4 раза в день.
дучше дифы по группам раскидать, имхо.
себе узо на ввод ставить не буду.
УЗО селективное ставить на ввод нужно
Можно по подробней, что за селиктивное УЗО?
2 Май'16 в 14:04 #159947trd55 wrote:Можно по подробней, что за селиктивное УЗО?Простите, но это уже можно и самостоятельно погуглить.
2 Май'16 в 16:18 #159948Можно еще вопрос, а то че-то гугл сегодня не рулит)
В чем отличия АД от АВДТ ? И что лучше выбрать для частного дома.
3 Май'16 в 00:43 #159949trd55 wrote:Ну что-бы такое произошло надо совсем дурачком быть)
Можно пойти другим путем, сначала одну вилку включить в обесточенный потребитель-розетку, а потом уже в розетку на генераторе, в общем вариантов масса, для того что бы не бегать по участку с вилкой под напряжением)
Баню на даче так подключаю зимой, пока никого еще не убило)
Думать об УЗО и диф автоматах и одновременно иметь у себя провод с вилками на концах… По крайней мере странно
-
АвторСообщения
- Форум «электричество» закрыт для новых тем и ответов.