Система стало завоздушиваться, в чем причина?

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Система стало завоздушиваться, в чем причина?

  • В этой теме 7 участников и 8 ответов.
Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #8427
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    Система стало завоздушиваться, в чем причина?  Раньше такого не замечал, а теперь надо периодически спускать воздух из высоких батарей.

    Морозы и большой нагрев носителя?????

    #120423
    БуратиноБуратино
    Участник
    • Томск

    Первое, о чем подумал: периодическая топка? Не автомат?

    Возможно не работает мембранный бак (если вообще не дырявый он).

    Нагрели — подняли давление в системе. Ночью остудилось — давление упало, втянуло воздух через пароотводчик, его захватило насосом и загнало обратно в котел. При следующей топке — повторение.

    Попробуйте сбросить давление с мембраны бака, заполнить систему, удалить из нее воздух.

    #120424
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    1. Прегрев СО
    2. Утечка теплоносителя
    3. Постоянная подпитка СО как следствие утечки.
    4. Малое давление в закрытых СО, или недостаточный уровень воды в открытых СО.
    5. Малый объем РБ
    6 Домовой.

    #120425
    АватарMalyshev Anton
    Участник
    • Томск

    Система какая сделана?Так то куча всего может быть.Скорее всего перегрев и кирдык РБ либо просто маленький по объему. Поставьте на радиаторы автоматические воздушники.

    #120426
    не adminне admin
    Модератор
    • теперь см. Висариoн4

    Извиняюсь…РБ — это же не республыка Баларусь ?  а что  

    #120427
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Томск

    Регулировочный Блок, т.е. автоматика

    #120428
    Solo333Solo333
    Участник
    • Томск

    Жгете ) Расширительный Бак

    #120429
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    Расширительный бак.
    Начинайте с самого простого… с поиска утечек и их устранение. Самая частая засада. На холодную. Потом остальное. Ну и перегревы исключите… Ну и давление (или уравень в РБ) проверьте и проконтролируйте.

    #120430
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    — Еще можно понюхать чем пахнет выходящий воздух. И не горит ли он? Если горит или пахнет, то тут химия, если нет, то физика.