ВВГ и провод сигнализации — допустимы ли перекрестия, минимальный отступ?
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › ВВГ и провод сигнализации — допустимы ли перекрестия, минимальный отступ?
- В этой теме 2 участника и 2 ответа.
-
АвторСообщения
-
22 Сен'12 в 03:26 #4970АнонимГость
- Пригород
По дому идет кабель ВВГ и мимо надо пустить пожарную сигнализацию. Допустимы ли перекрестия, каков минимальный отступ друг от друга?
22 Сен'12 в 04:18 #60356Допустимы ли перекрестия, каков минимальный отступ друг от друга?
Совершенно по барабану. Другое дело защита провода ПС.Он сам должен быть негорючим (красненький такой) и в металлорукаве. Это по нормам. А по идее то ИМХО — пофиг. Датчики то дымовые: они всяко сработают еще до высоких температур. А там хоть трава не расти. Единственное для чего нужна эта "несгораемость": — световая индикация табло "Выход". Шобы люди в дыму спаслись.
22 Сен'12 в 09:50 #60357ПОСОБИЕ
К РУКОВОДЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
РД 78.145-93
МВД России
12.13. При пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).
12.14. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабеля должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
12.15. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 10 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
и делается это для обеспечения помехоустойчивости УАПС, но учитывая что современные приборы анализируют шлейф пожарной сигнализации то можно и не соблюдать если делаешь для себя.
с 2009 г. для пожарной сигнализации необходимо применять провод с маркировкой FRLS с огнестойкостью 180 мин, а не "красненький" и делается это для того что если проходит по нескольким поомещениям и какое то горит то в другом будет работать (ето по правилам но я сильно сомневаюсь)
Но, рекомендую использовать беспроводные системы сигнализации типа Стрелец или Астра, на последних трех объектах ставили очень классная вешь, ни какого гимора с монтажом проводов, монтажники довольны, и Заказчик рад что стены не исковыряли )
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.