    Если заливать бетон на бетон — какова минимальная толщина заливки Скажем, 3 см — нормально?

    И надо ли бетон-основание как-то подготовить  к заливки — например смочить?

    заранее спасибо за возможные ответы

    #77993
    AlexPAlexP
    Участник
    • Томск

    Если хорошо подготовить основание хорошей грунтовкой, то залить можно любой слой, хоть 1мм. Но хорошим бетоном.

    Вы, видимо, стяжку ремонтируете?

    #77994
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    точно, ремонт стяжки. Не хотелось бы много лить из-за дверей, вот и возник вопрос про минимум.

    А подготовка старого бетона: грунтовкой какой-нибудь пройтись или достаточно смочить?

    #77995
    AlexPAlexP
    Участник
    • Томск

    Конечно грунтовкой. Есть "нежные" — под обои, а есть более грубые — под штукатурку. Вам последнюю. Она уже с песком, для лучшего сцепления слоёв.