Мы втыкаем пару простейших дискретных датчиков (прессостатов).
При понижении давления — открываем клапан подпитки.
При повышении — сбросной клапан в дренаж (опция, часто не ставят вообще, или ставят просто механический аварийный сбросник).
Ну, и расширительный бак с противодавлением, для компенсации теплового расширения воды.
Все хорошо? Все предусмотрели? Молодцы!
А теперь спускаемся из идеального мира порхающих розовых пони на реальную землю….
Слово areyosi
****************************
У моих родителей в доме 1999 года постройки такой треш случался регулярно.
Что будет делать человек только проснувшийся и увидевший у себя в квартире фонтан?Я схватил тряпки обмотал что бы вода стекала по ней в тазик и побежал звонить в домоуправление.. ага хрен там был, минут через десять пока я пытался вызвонить кого нибудь раздался хлопок и по паркету потекла горячая водичка это выдавило совсем крышку вместе с задвижкой у вентиля и теперь от туда сначала просто лилась горячая вода а через пять минут образовался фонтан до потолка.
В квартире уже проснулись все и пока мы с отчимом боролись со стихией пытаясь хоть чем то заткнуть фонтан, мама вызвонила аварийную службу теплосетей. Те нехотя приехали через полчаса, ещё столько же они потратили что бы попасть в подвал где находится теплоузел что бы отключить его т.к. в нашей части подвала не оказалось задвижки на стояк.
На следующий день явилась целая делегация из домоуправления с наездами что это мы специально сами сломали вентиль батареи и всё затопило (мы на первом этаже жили) под нами. Под нами пустой подвал с песком на полу, ага…
А ещё этот весёлый теплоузел от каждого скачка электричества или кратковременного отключения выключался, в результате весь дом оставался без отопления.
Сейчас там ТСЖ первое что управляющий сделал это на отсуженные у домоуправления деньги переделал теплоузел…
***************************
В чем ошибка проектировщиков?
Это смотря каких…
Тепломеханики — забыли сопоставить допустимое давление для элементов сети — с фактическим давлением в системе (не говоря уж про запас).
Причины бывают просто смешные: мне лично известен случай, когда забыли учесть… высоту дома. А 18 этажей это примерно +4.2 бар давления только за счет силы тяжести. И вместо расчетных 3.5 бар — внизу получилось ближе к восьми — и при первом включении насосов и заполнении системы металлопластик на накидных гайках, рассчитанный на 6, просто вырвало из всех фитингов.
(оказалось, проект скопипастили с малоэтажной застройки в высотку, где такая технология вообще не применима)
Автоматчики — рассчитывали на замкнутый контур, в котором не бывает серьезных утечек. В результате — подпитка будет работать вечно, пока весь дом не зальет. Что и наблюдается.
Как быть? Мониторить отклик давления на включение подпитки. Если подпитка не приводит к ожидаемому повышению давления — вырубать и подпитку, и насосы, сбрасывать воду в дренаж (достаточно чуть-чуть сбросить, давление упадет сразу) и врубать аварию в диспетчерской…
Просто математика.
(кстати, возможность запрограммировать хотя бы простейшую мат.модель системы — одна из важных причин, по которым система с автоматикой "на контроллере" принципиально надежнее, чем "на прессостатах и релюшках").
Электрики — совершенно не подумали на тему того, что электричество имеет свойство иногда отключаться… и как все заработает после отключения.
Результат немного предсказуем — бабло на ветер, теплопункт под переделку…