Дали 15 кВт, а автомат на 32а. Можно больше автомат поставить?
У меня вопрос: какой мощности я могу поставить в свой щиток вводной автомат? Я не знаю какой автомат стоит на опоре, понятия не имею. Но если у меня будет в щитке стоять 32а (как сейчас), то мощи на 12 квт котел может не хватить?
Просто один электрик мне тут высказал такую чудо мысль, что я не имею права поставить больше 32а. Это так?
5 Answers
Этот автомат на 20 кВт, 15 кВт он вытянет, а вот счетчик на столбе при превышении 15 кВт отключит сеть при превышении мощности.
не хватает самой важной информации:
со столба на дом приходит три фазы или одна?
котел трехфазный?
Врядли дали 15 киловатт одной фазой. Тоже стоит трезфазный автомат 32 А, снимал через него 15 кВт длительно, без проблем. Автомата в счетчике нет.

Так как предполагал, что буду топиться электричеством, то во все ВРУ дома заводил три фазы и в каждом ВРУ старался сделать сбалансированные группы по потреблению.
Жил пару зим с котлом (миникотельная) 12 кВт. На момент, когда все дома и начиналась активная фаза использования электроприборов — ограничивал котлу потребление до 9 кВт.
А что реально 15 кВт только исключительно по трем фазам дают? Не знал.
ну тогда получается что
1. 32А автомат работает тупо как выключатель — автомат на столбе раньше отрубится.
2. если у Автора темы трехфазный котел на 12 А — то нет проблем, главное с чайником его одновременно не включать…