Диагональные связи в рамных лесах — бывают такие или это экономия производителя?
Собрал ЛСПР-200 по инструкции, всё по схеме. Сосед говорит: без диагоналей на каждой секции — самоубийство. Производитель пишет — достаточно горизонтальных и вертикальных. Высота 12 метров. Проверял расчёты — вроде запас есть.
Это перестраховка или реально критично?
4 Ответы
я не спец по артикулам, но гугл выдает ЛСПР-200 с диагоналями. 12 метров — страшно
Первая же картинка по поиску показывает, что диагонали есть…

з.ы.
С Вашим соседом согласен на все 100%.
Хотябы с одной стороны диагональные связи нужны.
Они подороже и подлиннее и, возможно, не было в наличии у Вашего поставщика ;-)).
Не будут эти леса стоять без диагонали. Даже в 1 этаж. Минимум — 1 диагональная пара (неразборная) и 1 горизонтальная связь на каждую секцию.
Цитата из инструкции по установке строительных лесов
Обратите внимание, что вертикали связываются между собой диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены.
А гадость пьём из экономии…
Думаю, шахматный порядок из-за экономии/минимизации диагональных связей, где с физической/математической точки зрения такое расположение будет необходимо и достаточно для устойчивости. А для предотвращения вываливания используют, в том числе, сетки или страховки, короче, на диагональные связи не рассчитывают по этому параметру (хотя, я согласен, с ними, с наружной стороны спокойнее).
Что бы не вываливаться можно горизонтальную связь установить в среднем положении, примерно 120 см, если память не подводит.
И да «крестики» ставят не на все секции из экономии и из-за того что, с точки зрения прочности, они избыточны на каждой секции.




а почему вдруг «в шахматном порядке со стороны улицы»???
почему не каждую секцию?
чтобы проще вывалиться было?