На трехфазную какой автомат ставить, правильно ли я считаю?
Трёхфазный ввод, 380В. Нагрузка 12 кВт равномерно по фазам. Считаю ток: 12000/(380×√3) ≈ 18А. Правильно?
Или для трёхфазки формула другая и я сейчас заниженный автомат поставлю?
Al Garage Решенный вопрос
5 Ответы
автомат подбирают под сечение провода и нагрузку — он должен защитить проводку от нагрева/перегорания/пожара. После автомата — какой кабель?
ДЕД Новый комментарий




Кабель ВВГ 3×10 мм²