Трёхфазный ввод, 380В. Нагрузка 12 кВт равномерно по фазам. Считаю ток: 12000/(380×√3) ≈ 18А. Правильно?
Или для трёхфазки формула другая и я сейчас заниженный автомат поставлю?
Вводный 25А (если не дешман) вполне справится. Но не страхует от неожиданностей (внезапной потребности еще что то подключить). На ввод лучше поставить с запасом (32А), а дальше подбирать минимально-оптимально-безопасные АВ на группы.