Почему одни бригады ставят маяки под наливной, а другие считают это лишним
Смотрел три бригады — подходы разные. Одни говорят обязательно маяки-реперы, иначе не выведешь горизонт. Другие льют по лазеру вообще без маяков, говорят смесь сама растечется. Третьи ставят только в углах для контроля.
Площадь 45 квадратов, перепад около 3 см. Кто прав ? Или это зависит от конкретной смеси?
4 Ответы
Нифига он сам в уровень не станет. У меня в отчёте к стройке дома есть об этом.
На выходных заливал комнату 20 кв.м. Нужно было подогнать пол к уровню коридора. Разумеется всю площадь расчиталь так, чтобы в ноль сошлось — тяжко. Так наливной пол подтянул в нужное место к стыку таааак, что уровень показал уклон. Но мне без разницы. Главное гладкое помещение под линолеум.
Маяки нужны. Кто-то саморезы вкручивает, есть пластиковые на двухстороннем скотче.




С нивелиркой нужны не столько маяки сколько ориентиры и твёрдая рука…
И шпатель с зубами,, ах, да, ещё правильный водный баланс ;-)))
А остальное дело техники.