Сэндвич-дымоход снаружи, деготь между контурами …
Дымоход сэндвич 150, выведен снаружи по стене, длина около 6 м. Обнаружили дёготь, вытекающий из нижнего тройника.
Прочистили внутренний контур щёткой — убрали примерно стакан отложений. Но подозревем, что деготь мог попасть и в межтрубное пространство через стык с негерметичным хомутом примерно на 3-м метре… Разбирать полностью — работа на целый день.
Есть ли способ проверить герметичность отдельных секций не разбирая, или нужно вскрывать? И опасен ли дёготь в минвате между контурами с точки зрения пожара?
FZhanna задал вопрос