Уклон отмостки от гаража — вода стекает под ворота обратно
Залил отмостку с уклоном 3% от стены, что оказалось мало. Весной при таянии снега вода течёт к воротам, скапливается перед порогом и частично заходит обратно в гараж. Порог 3см, но напор при ливне его перехлёстывает.
Делать контруклон от ворот к стенам? Или ставить лоток перед створками?
Ray Решенный вопрос
2 Ответы
А какой ширины отмостка?
А дорога сильно выше уровня пола?
А как часто и чисто убираете снег?
А есть/можно сделать дренажные канавы?
Komissar Решенный вопрос
Съезд в полуподземный гараж.
Поставил лоток внутри гаража, на всю ширину ворот.
Закопал пластиковую бочку на 200 литров.
Откачиваю 2-3-5 раз в год, в основном по весне и после ливней.
Уже лет 15.
Ray Решенный вопрос