300 мА — ток совсем не

#132834
АватарСаня
Участник
  • Томск

300 мА — ток совсем не мелкий. Для того, чтобы убило, достаточно тока в 100 мА.

300 мА из разряда промышленных, для защиты от поражения оно не пригодно, только от утечки.

Срабатывает УЗО немного не так, замкните L через резистор на PE — то же сработает. Оно измеряет разницу токов в L и N, если разница больше номинала (300 мА в Вашем случае) — оно сработает, если нет — не сработает.

Если установлено одно трехфазное УЗО на вводе — то же не есть хорошо, при утечке в линии, скажем, санузла, оно отключит весь дом, то есть холодильники, компьютеры, телевизоры, насосы…

Поэтому, для защиты от поражения, лучше ставить УЗО с током утечки в 30 мА и разделять на группы, скажем, по комнатам, по этажам.

Если УЗО установлено несколько, то на каждое УЗО должна быть своя нулевая шина. Эту шину заземлять нельзя.

Заземление достойно отдельной темы, но если совсем кратко — нулевая шина должна быть заземлена только в ВРУ и ни где больше.

Так же УЗО не работает как автомат, поэтому оно само должно быть защищено автоматом, либо применяйте дифф.автомат — это совмещенное устройство: УЗО+Автомат=Диффавтомат.