Александр Алексеевич wrote:

Рекомендую сечение ВВГ-нг 3*2,5 и автомат 16А.  

 сейчас ввг 3*2,5 диаметр идет как раньше 3*1,5  это нагрузка 3,3 кВт долгосрочная, если планируете более кидайте ещё один.

По правилам 3*2,5 автомат идет 25А и если нагрузить 5кВт будет греться, (т.к по факту жилы тоньше) и не отключаться.

Также (особо мнительным) можно поставить 2автомата, на фазу и на ноль.

 

 

 

А если провода идут пучком то ток какой?