но все же автомат защищает розетки или провод? если 10 розеток, вы же не будет автомат на 100А ставить?

а у нас врятли кто-то больше чем 2.5 квадрата протягивает на обычные розетки, а учитывая что кабель и по ТУ делают и просто занижают сечение, я бы больше 16 не рискнул ставить.

Автомат защищает все что подключено под него. Для нормального кабеля 2,5 мм.кв. —  25А допустимая нагрузка, берите ГОСТовские провода.

Стандартная розетка — 16А. Если на одной линии, защищенной одним автоматом, несколько розеток, то автомат должен быть на минимальный из их допустимых токов (если скажем какая-то розетка 10А, то нельзя ставить автомат 16А, т.к. при попытке взять с этой розетки 16А ей может поплохеть). В общем, все ограничено минимальным значением.