Автоцитата из этой теме на
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › К выбору системы отопления: лучистое отопление › Автоцитата из этой теме на
Автоцитата из этой теме на избе https://izba.su/forum/showthread.php?1872-%D2%E5%EC%EF%E5%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%F1%F2%E5%ED/page2&highlight=%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
У Е. Г. Малявиной в "Теплопотери здания" дана методика расчета распределения температур воздуха и поверхностей в помещении при различных принятых системах отопления.
Она обсчитывала помещение с Rстены 2,7 и R окна 0,55. Всего! При наружной температуре -28. При этом воздух в помещение попадает только инфильтрационный в объеме 9 кубов в час!
Так вот при этом температура наружной стены/воздуха составит при:
Воздушной СО — 17,81/20,99
Конвекторной СО 17,89/20,90
Радиаторной СО — 18,05/20,71
Теплый пол — 18,97/19,84
Теплый потолок — 18,90/19,84
Теплопотери помещения от различных принятых систем отопления практически не зависят.
Если у Cтанислава стена с R=4 и подается вентиляционный воздух в требуемом количестве, то внешняя стена будет теплее внутреннего воздуха при любой СО кроме чисто воздушной и конвекторной.
Главной причиной радиационного дискомфорта сегодня остается окно, улучшение теплотехнических качеств которого к сожалению сильно отстает от стен. Вот его и приходится пока "темперировать". Но как только теплотехнические качества свотопрозрачных заполнений возрастут на столько, что от этого можно будет отказаться это будет сделано без сожаления.