Да энергетики жгут! 1.

#137137
Аватарkaifsheg
Участник
  • Мельниково

Да энергетики жгут!

1. Конечно нет заземления — это смертельно опасно.

2. Нет сальников на вводе кабеля в эл. щит (провод может перетереться и нет защиты от пыли тумана, снежной метели и т.п.)

3. По ПУЭ эл. счётчик должен находиться в помещении с температурой больше 0 градусов (п.п. 1.5.27)

4. Посмотрите как класно лежит гофра! Внизу на изгибе всегда будет вода, которая с избытком будет стекать по кабелю во время дождя.

5. по сути дела гофра для галочки она никак не защищает кабель оп повреждений, её легко отодвинуть.

6. Нет цветовой маркировки (на фото этого не видно, но есть два чёрных провода из четырёх (кроме линии от автоматов до счётчика)

7. На эл. ящике нет однолинейной схемы.

8. Нет знака "Осторожно электрическое напряжение" на дверце щитка

9. Нет замка ограничивающего доступ постаронних лиц (это к стати и юридический вопрос тоже — а если какой козёл залезет и для прикола пломбу оторвёт? кто должен в таком случае отвечать?) 

 

В добавок наши АСы любят подключать СИП с голубой полоской на фазу, а с чёрной на N.

Буду сегодня письма ругательные писать.