Считаем нарушения ПУЭ есть фото

ИмхоДом Форумы руки из плечей Считаем нарушения ПУЭ есть фото

  • В этой теме 27 ответов, 10 участников, последнее обновление 8 лет сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #9019
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Ну что дорогие форумчане. Поставили мне энергетики эл. счётчик на столбе, чтобы не воровал (хотя и так не воровал). Монтаж проводили настоящие мастера своего дела (типа Джейймса Бонада с правом на убийство).

    Далее фотки. предлагаю всем посчитать сколько пунктов ПУЭ нарушено.

    А так же куда накатать красочное письмо, чтобы подрючили наших ТРК (с. Мельниково).

    #137121
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    А что не так?

    #137122
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    А что не так?

    Я не специалист, но как минимум: 

    1. нет заземления ящика 

    2. СИП, при вводе в ящик, может перетереться о края железного ящика 

    3. гофра (и СИП)  — не закреплены на столбе 

    4. провода проходят поверх рейки (должны быть сзади) 

    5. нет разделения N и PE

    #137123
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    У нас в посёлке давеча Горсети переподключения делали, так одно из требований было, чтоб сверху только медный провод спускался и в щиток заходил. Типа ввг не менее 10 мм кв…., СИПом нельзя….

    #137124
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    Кстати да. СИП гофрой по всей длинне столба должен быть защищен. ибо он не предназначен для такого.

    #137125
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    Сфигали собсно говоря.

    СИП предназанчен для наружной прокладки ему наличие гофры по боку (вы где нибудь видели что бы СИП на сетях в горфру прятали?), это под землю его нельзя открыто ложить (только в трубе).

    ВВГ вообще солнца боится он только для внутренней прокладки.

    #137126
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    ВВГ вообще солнца боится он только для внутренней прокладки.

    Ну так они ещё требовали его в гофру пихать….. Но факт остается фактом… Горсети СИП в ящик не принимали…. а мы особо вопросов не задавали…

    #137127
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    Идиотизм какой то.

    #137128
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    СИП в гофре укладывают при прокладке по горючим материалам т.к он не предназначен для этого. Изоляция СИП — не является огнестойкой.

    #137129
    АватарСаня
    Участник
    • Томск

    Де юре СИП можно по опоре опускать, но горсети стоят на своем. Так много где, не только в Томске.

    По суду можно высудить свое право опустить СИПом, только зачем?

    По теме. Ящик не ip65 — сальников нет, уже кое как на ip20 тянет. На улице открыто так нельзя.

    Заземление обязательно.

    Автомат без пломбы.

    И мне кажется, что автомат до счетчика стоит и ввод снизу? Как то там не видно мне толком. ПУЭ это не регламентирует по моему, надо РЭ на автомат смотреть, допускает ли производитель такое.

    #137130
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    У нас в посёлке давеча Горсети переподключения делали, так одно из требований было, чтоб сверху только медный провод спускался и в щиток заходил. Типа ввг не менее 10 мм кв…., СИПом нельзя….

     

    А это вообще очень странное требование. Обычно, электрики говорят, что чем меньше соединений — тем надежнее. Поэтому, СИП пихают в водной автомат. А уже от автомата ведут медью дальше. 

    #137131
    АватарСаня
    Участник
    • Томск

    Сип вообще то предназначен для замены неизолированного аллюминия и применяея на ВЛ, по идее правильно его использовать можно только натянутым на зажимах, хотите гофру , берите кабель, сип это провод. Но у нас же ни запретов ни разрешений по поводу сипа то и нет, вот и пихают его куда только можно и нельзя. По хорошему надо инструкцию по приминению сипа от производителя взять там все написано  

    #137132
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    По теме. Ящик не ip65 — сальников нет, уже кое как на ip20 тянет. На улице открыто так нельзя.

    Автомат без пломбы.

    И мне кажется, что автомат до счетчика стоит и ввод снизу? Как то там не видно мне толком. ПУЭ это не регламентирует по моему, надо РЭ на автомат смотреть, допускает ли производитель такое.

     

    1. Ящик уличный.  IP53, как минимум. Уплотнитель по периметру дверцы — имеется.

    2. Автомат опломбирован стикером.  Без нарушения стикера трудно подлезть будет

    3. Автомат стоит до счетчика (так и должно быть). Ввод снизу — тоже можно делать. 

    #137133
    АватарСаня
    Участник
    • Томск

    Палец в отсутствующий сальник пролезет? Пролезет, значит уже не 53 а ip2x и скорее всего 20  

    Он бы был выше, если бы собран правильно был

    #137134
    nosnos
    Участник
    • Наука

    Они так везде требуют и без ВВГ не принимают

    #137135
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково

    Палец в отсутствующий сальник пролезет? Пролезет, значит уже не 53 а ip2x и скорее всего 20  

    А при чем тут палец? Степень защиты от просовывания пальцев, данная система классификации — не регламентирует. А по-поводу пыле-влагозащиты — все сходится. 

    IP53 Первая цифра "5"  — Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Вторая цифра "3" — Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали.

     

    #137136
    АватарСергей-А-Ф
    Участник
    • Томск

    Палец — это как раз один из размерных эталонов.

    Цифра 2 — Защита от проникновения твердых размером более 12 мм; пальцев рук или других предметов длинной не более 80 мм, или твердых предметов.

    Если Вы сделаете отверстие, например, диаметром 20 мм в корпусе эл.аппарта со степенью защиты IP65, то степень защиты снизится до максимум IP23.

    В Вашем случае, если поставить кабельные ввод-сальники, то и будет IP53

    #137137
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Да энергетики жгут!

    1. Конечно нет заземления — это смертельно опасно.

    2. Нет сальников на вводе кабеля в эл. щит (провод может перетереться и нет защиты от пыли тумана, снежной метели и т.п.)

    3. По ПУЭ эл. счётчик должен находиться в помещении с температурой больше 0 градусов (п.п. 1.5.27)

    4. Посмотрите как класно лежит гофра! Внизу на изгибе всегда будет вода, которая с избытком будет стекать по кабелю во время дождя.

    5. по сути дела гофра для галочки она никак не защищает кабель оп повреждений, её легко отодвинуть.

    6. Нет цветовой маркировки (на фото этого не видно, но есть два чёрных провода из четырёх (кроме линии от автоматов до счётчика)

    7. На эл. ящике нет однолинейной схемы.

    8. Нет знака "Осторожно электрическое напряжение" на дверце щитка

    9. Нет замка ограничивающего доступ постаронних лиц (это к стати и юридический вопрос тоже — а если какой козёл залезет и для прикола пломбу оторвёт? кто должен в таком случае отвечать?) 

     

    В добавок наши АСы любят подключать СИП с голубой полоской на фазу, а с чёрной на N.

    Буду сегодня письма ругательные писать.

    #137138
    АлександрАлександр
    Участник
    • Томск

     

    В добавок наши АСы любят подключать СИП с голубой полоской на фазу, а с чёрной на N. — это правильно, именно так и делается в соответствии  с СНИП

    #137139
    АлександрАлександр
    Участник
    • Томск

    пардон, с ПУЭ конечно же

Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru