Дмитрий333 написал:
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел Baxy, датчик тяги и вентиляция в одном флаконе. Проблема. Нужен спец › Дмитрий333 написал:
Выходное отверстие выполняется на 1,5 м выше газового котла….
Такого требования нет в документации бакси
При необходимости наращивания трубы ее длина не должна превышать 3 м, при этом запрещено применение герметиков и других аналогичных материалов
В документации к котлку 2-4метра
Горизонтальная установка выполняется с углом наклона в 3 градуса
Внутри помещения 1см на метр в сторону помещения, и на улице тоже 1см на метр в сторону улицы.
Запрещено применение более 2 колен
Про это ничего не написанно, но каждое колено в 90 градусов сокращаят длину трубы коаксиальной на метр, а в 45 градусов — на 0.5 метра