Добавлю информации (не смог

#90971
АватарSalomander
Участник
  • Томск

Добавлю информации (не смог пройти мимо темы, сработал профессиональный рефлекс): всё сильно завязано на котёл (гидравлическое сопротивление), на правильно подобранный насос в соответствии с вашей гидравлической системой  и максимально достигаемой температуры теплоносителя (кавитационный запас). Гидравлическое сопротивление водяного тракта установленного котла на всасе насоса может вызвать: кавитацию в насосе (вскипание и конденсация жидкости на рабочем колесе) — приводит к повышенному износу рабочего колеса и помпаж (вскипание жидкости в трубах котла за счет понижения давления и последующая её конденсация уже непосредственно в корпусе насоса) —  что может приводить также с ускоренному износу насоса и к гидравлическим ударам всей системы (стуки, бульки и.т.п.). Обычно в штатном режиме циркуляционные насосы не создают такие перепады давления, а котёл не греет воду до такой температуры, но всякое бывает (со временем может увеличиться гидравлическое сопротивление водяного тракта котла). Так что если насос поставили на подаче — старайтесь не греть воду в котле выше  60 — 80 гр. (примерно) и всё будет хорошо….