Добрый день, уважаемый killergot ПО для IOS создается, кабы уже не создали, возможно уже проходит обкатку, но темой сроков я не владею. Можете самостоятельно отслеживать на сайте НПП СТЭЛС, а можно и не париться, как появится в свободном доступе я отпишусь.

Точечные дымовые пожарные извещатели

14. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п.6, необходимо определять по табл. 5, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатель.

~~Высота защищаемого помещения,м

Средняя площадь контролируемая одним извещателем, м2

Максимальное расстояние,м

Между извещателями                         От стены до извещателя


До 3.5                                                                                                    до 85                                                                                     9.0                                                                 4.5

Св. 3.5 до 6.0                                                                                        До 75                                                                                     8.5                                                                 4.0

Св. 6.0 до 10.0                                                                                      До 65                                                                                     8.0                                                                 4.0

Св. 10.5 до 12.0                                                                                    До 55                                                                                     7.0                                                                 3.5

 

Ваша строка первая. Установленные у вас ИПД 3.1м под эту таблицу подходят.

Взято вот отсюда http://tehnodoka.ru/ops/rpipm.php за прошедшее время нормы не изменились, а вот технические возможности аппаратуры очень выросли. Так, адресно-аналоговые датчики можно ставить по одному в помещения, соответствующие первой строке. В мираже реализована возможность работы с перезапросом т. е. при возникновении дыма и засекании датчиком его появления подается команда "Внимание!" прибор звонит и пишет об этом хозяину, потом на 3 секунды снимает питание с этого датчика (шлейфа) и подает его снова, если после этого датчик (шлейф) повторно сигнализирует о наличии дыма, то прибор формирует сигнал "ПОЖАР!", звонит и пишет хозяину. О как…

На счет прокладки проводки. Прокладка в одной штробе с силовыми кабелями, проводами, как минимум, не рекомендуется, а вообще — нельзя. Поперек прокладывать можно, параллельный пробег должен быть не более одного метра, при прокладке на расстоянии 10-30см от силовых проводов. У вас все нормально.

Теперь вопрос — ну как аппаратура — работает?