еще раз посмотрел щит, шинки однозначно переделать, ноль после узо не должен соединяться с заземлением/PEN.
по докам они будут просить 1 и 4 акт, и три протокола (все кроме 4-го ) (пункт 5 не актуален, 7 и 8 они делают сами, по пункту 4 можно сертификаты в интернете скачать )
еще посоветовал бы узнать у них как можно разместить щит на их опоре, потом сможете сделать аккуратный подземный ввод.
формально 20А на провод 3х2.5 многовато, но для времянки пойдет. "противопожарное" УЗО если есть возможность я бы сдал в магаз и поставил просто 3х полюсный автомат, а потом заменил бы на брендовое селективное.