если вы специально проводком РЕ в N тыкаете и вышибает УЗО — это нормально, просто УЗО работает ))))

Если у вас что то типа евророзетки, т.е. есть отдельные контакты N и РЕ, и у вас постоянно вышибает УЗО, то на вашей плите N и РЕ закорочены. Так по умолчанию сделано в магазах (землю и токоведущий ноль соединяют), потому что в старых квартирах PE и N совмещены в PEN провод. Соответственно и зануляют корпус приборов, ибо землить некуда.

Разбираете розетку на задней панели плиты, куда провод заходит. Обычно на новых там и схемка подключения присутствует для разных типов проводки. На некоторых даже гайки крутить не надо — там клемки просто переткнуть, как предохранитель в авто. Естественно вилку из розетки перед разборкой выдернуть )))