Икс написал: baseev

#174556
baseevbaseev
Участник
  • Степановка
Икс wrote:
baseev wrote:

С насосом работать будет, насчет естественной циркуляции незнаю. Что касается балансировки, то по схеме видно что это попутка (петля Тихельмана), в ней для каждого радиатора гидравлическое сопротивление одинаково, отсюда большой расбалансировки небудет. При подключении радиатора разным способом изменяем его эффективность теплоотдачи, в данном случае радиаторы взяты с запасом даже для низкотемпературного отопления 70/50 поэтому хоть как подключай, единственный критерий экономия топлива при эффективном подключении а на схеме оно уже нарисовано. Но нижнее подключение более эстетичное и менее затратное, а эффективность отличается на 5-7%.  

согласен, балансировку предусмотреть (т.е установить балансировочные краны на радиаторы) и как я сказал ранее большой разбалансировки небудет, отсюда глубина балансировки небольшая,это проще настроить чем тупиковую, таким образом ответ на вопрос, схема отопления вполне работоспособна.