Имхо из опыта: ни в коем

#63358
ЗаецЗаец
Участник
  • Иглаково

Имхо из опыта: ни в коем случае не пропаивать провода, которые надо потом зажимать. да и вообще пайка в электрике нонсенс. Облуживать провода для Ваг не нужно.

Ваг поставил энное количество сотен. Разных. Нагружал сильно. Начинали греться где то киловат с пяти. Сгорела одна (когда по времянке весь дом запитан был). И то был люмень и медь рядом. Потом разнас их подальше в новой ваге и она еще пару лет простояла.

У Юрыча трабл стопудово не из за ваг.  Имхо. Дело по ходу в проваодах. Китайских. Несколько раз напарывался на палево. Суть была в большом сопротивлении в самом проводе и контактах. Вот этот момент:

 …… Провода светильника многожильные из очень тонких белых проводков …….

 

непонятен. И настораживает. 35 Вт это вообще не мощность )))))))) Ток в десятые доли ампера никак не сможет разогреть такое соединение. Такой разогрев может быть только приличном сопротивлении. Для выяснения причин хорошо бы замерить падение напряжения на самих проводахи контактах.

Копать от фразы:

Везде началось с многожильного провода от точечных светильников.