Маленькая ремарка по окнам на
ИмхоДом › Форумы › планирование › Шведские каркасные дома в Самаре. Фотоотчет › Маленькая ремарка по окнам на
Маленькая ремарка по окнам на примере г. Томска
случай первый пластиковое окно с двойным стеклопакетом R=0,53
Потери за год, кВтч
Q=S*dT/R/1000*236*24=45*29,4*236*24/0,53/1000=14138 кВтч, где
Q-потери
dT- разница между температурой внутреннего воздуха и средней температурой отопительного периода по ТСН
R- термическое споротивление окна
236 дней продолжительность отопительного периода
24 число часов в сутки
Потери за год для окон с R=0,79 и R=0,92 (двойные стеклопакеты с одинарным и двойным отражающим покрытием, есть в продаже в Томске и те и те)
Q(0,79)=9485 кВтч, Q(0,92)=8145 кВтч
А теперь самое главное, инсоляция за отопительный период для города Томска, она составляет 832 МДж/(м.кв) на северной стороне и 2041 МДж/(м.кв) на южной стороне или же 10400 кВтч инсоляции если у вас остеклениее в 45 кв.метров на севере или 25515 кВтч, если у вас южное остекление.
Вывод начиная с R=0,54 выгодно большое остекление южной стороны, начиная с R=0,79 потери через остекление северной стороны уходят в 0, начиная с R=0,92 можно делать остекление без ограничения на любой стороне дома.
З.Ы. Но вы всё равно мне не поверите.