Ну вот. Добрался я до измерения реального сопротивления теплопередачи моего инновационного утеплителя.

Схема замеров была как на рисунке (разумеется масштаб не выдержал но размеры проставил).

Пирог мансарды следующий: доска (16 мм), опилки (300 мм), воздух. 

Там где нет воздуха (скатная часть): доска (16 мм), опилки (300 мм), геотех (укрывной для теплиц), Ондулин.

 

Утеплитель вплотную прилегает к ондулину через геотех в нижних полуволнах, местами вплотную к обрешётке (тоже через геотех).

 

Измерительные приборы – логееры E-Clerk USB от Рэлсиб, с контактными датчиками Pt-1000.

Всё поверенное с действующим сроком.

Для снижения колебаний температуры (для повышения инертности) к датчикам (кроме того, что напрямую прикрутил к доске изнутри) я прикрутил железные уголки (оцинкованные с дырочками 25х25). Сверху датчик что лежал на утеплители присыпал 1см опилок (для снижения влияния движения воздуха и прочей фигни). На втором этаже у меня пока нет принудительной циркуляции воздуха (только то что добралось само с первого этажа).

Чердачное пространство проветриваемое. Кровля чёрная, поэтому брал показания только ночные в стабильные промежутки времени.

Период записи 15 сек.

Вот графики что получилось

Внутри такие колебания, т.к. стоит регулятор температуры с дэльтой в 1 градус по простому гистерезису без всяких П, ПИ и ПИД алгоритмов.

Вот скрин расчёта (если расчёты не правильные – жду конструктивной критики и исправлений).

Последняя строка — я взял среднее значение за продолжительный период, чтобы исключить ошибку связанную с "пилой" показаний температуры воздуха.

Измерения проводил по памяти. Всякие госты перечитывать было лень. Если что накосячил – жду конструктивной критики.

Ссылка на файлы с измерениями и расчётом. https://yadi.sk/d/hiv4Vog23SxYjb