Про ИЭК не скажу, но EKF — не отрабатывает КЗ. Вернее отрабатывает, но слишком позно. Для временной  проводки на освещение (1.5 ВВГ-НГ-LS)  стояли EKF на 16А. случайно пережали кабель, случилось КЗ. В месте КЗ — расплавился кабель вместе с проводниками, автомат — не выбило… Незнаю, в каменном доме может это и не критично, но вот в деревянном — поставил ABB. Они успевают срабатывать до того, как кабель расплавляется.