shadows wrote:

поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.