shadows написал: поставив
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отличие УЗО от дифавтомата › shadows написал: поставив
17 Май'17 в 08:27
#56144
shadows wrote:
поставив на 16А вы просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт. В случае КЗ выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.
Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.