Отличие УЗО от дифавтомата

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Отличие УЗО от дифавтомата

В этой теме 30 ответов, 23 участника, последнее обновление Master Master 18 Ноя'18 в 13:45.

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 31 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #4680
    Master
    Master
    Участник
    • Наука

    Основное отличие УЗО от дифавтомата (разница между УЗО и дифавтоматом), заключается в отсутствии защиты от сверхтоков, то есть от токов короткого замыкания, в устройстве защитного отключения. Более того, для нормальной и безопасной работы УЗО, его требуется защищать от сверхтока (КЗ) подключая автомат перед УЗО .

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/автомат_плюс_диф_равно_дифавтомат.jpg» style=»width: 390px; height: 182px; » />

    ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА

    Дифференциальный автомат представляет собой сборку из автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты, один из вариантов которой представлен на изображении.

    Функции защиты, осуществляемые дифавтоматом, могут быть реализованы автоматическим выключателем и устройством защитного отключения. Один из вариантов реализации такой защиты представлен на изображении. 7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/дифавтомат_равно_автомат_плюс_узо.jpg» style=»width: 364px; height: 142px; » />

    ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА В СХЕМАХ

    Устройство защитного отключения представляет собой модуль определения утечки электричества с исполнительным устройством в виде силового реле, которое обведено красным на приложенном изображении.

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/контакты узо.jpg» style=»width: 150px; height: 94px; » />

    Дифференциальный автоматический выключатель, кроме силового реле и модуля определения утечки содержит так же и тепловой и электромагнитный расцепитель, что обведено красным на прилагаемой схеме.

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/схема дифавтомата.jpg» style=»width: 210px; height: 88px; » />

    Таким образом, схематически, отличие УЗО от дифавтомата заключается в наличии термо- и электромагнитного расцепителей, которые являются неотъемлемой частью автоматического выключателя, схема которого приведена.

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/схема автомата.jpg» style=»width: 73px; height: 72px; » />

    ВИЗУАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ УЗО ОТ ДИФАВТОМАТА

    Визуально, можно найти несколько отличий УЗО от дифавтомата на примере прилагаемых изображений двухполюсного УЗО и двухполюсного дифавтомата:

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/дифференциальный_автомат_двухполюсный.jpg» style=»width: 330px; height: 354px; float: left; margin-left: 9px; margin-right: 9px; » /> Изображенный слева дифавтомат является двухполюсным устройством, защищающим двухпроводную сеть, при этом, ширина такого автомата больше, чем показанного справа двухполюсного УЗО, в связи с наличием электромагнитной защиты от токов короткого замыкания и теплового расцепителя, защищающего от превышения рабочего тока.

    7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/images/УЗО.jpg» style=»width: 237px; height: 295px; float: right; margin-left: 11px; margin-right: 11px; » />

    УЗО в отличии от дифавтомата является прибором защищающим цепь и нагрузку только в случае возникновения тока утечки, без защиты от перегрузки и от тока короткого замыкания. Соответственно, как и любой другой прибор включаемый в сеть, УЗО требует защиты.

    Такая защита обеспечивается включением УЗО последовательно с автоматическим выключателем, который и обеспечивает защиту УЗО. При таком подключении, автоматический выключатель защищает цепь и УЗО в нее включенное от перегрузки и короткого замыкания, в случае возникновения которых автомат отключает электрическое питание цепи, а УЗО, в свою очередь, защищает цепь и нагрузку, подключенную после УЗО, от утечки тока, то есть отключает питание в случае возникновения утечки. При этом, само УЗО, как и автомат его защиты, остается под напряжением.

    Современный Дифференциальный Автомат включает в себя как защиту по току утечки, так и защиту от тока короткого замыкания и превышения тока нагрузки и в дополнительной защите от этих токов не нуждается.

    Таким образом, правильный ответ на вопрос: В чем заключается основное отличие УЗО от дифавтомата?

    звучит так:

    УЗО в отличие от дифавтомата не защищает себя, а так же цепь и нагрузку от токов короткого замыкания и превышения токов, связанных с перегрузкой.

    Иногда УЗО называют дифреле. Вне зависимости от того, называется устройство защитного отключения, дифреле или УЗО, отличие дифреле от дифавтомата точно такое же как и отличие УЗО от дифавтомата.

    При выборе использовать дифавтомат или УЗО, следует точно определить основную функцию, которую будет выполнять устройство отключения и количество предполагаемых устройств.

    Для защиты одного прибора, например стиральной машины, лучше ставить дифавтомат или УЗО совместно с автоматом, как вариант, в случае отсутствия дифференциального автомата, иными словами, при выборе дифференциальной защиты отдельного достаточно мощного прибора, выбор между дифавтоматом или УЗО склоняется к дифавтомату.

    Для защиты всей проводки одним устройством, поставить можно или дифавтомат или УЗО, в зависимости от энергопотребления и количества защищаемых цепей. В случае небольшого энергопотребления и малого количества цепей, обычно ставят дифавтомат. При повышенном энергопотреблении и большего количества цепей, можно установить УЗО, защищенное автоматом.

    В случае построения многоуровневой или сложной защиты, загородного дома, к примеру, нужно устанавливать дифавтомат или УЗО в соответствии с проектом электропитания, так как для защиты каждой из цепей может использоваться или дифавтомат или УЗО, в зависимости от защищаемой цепи или устройства или помещения. 

    http://устройство-защитного-отключения.рф

    #56131
    67popugaev
    67popugaev
    Участник
    • Степановка

    Узо надо ставить на линии в ванную и подвал. Смысла ставить в жилые помещения не вижу.

    #56130
    Аватар
    Mongoose
    Участник

    На кухню.

    #56132
    Лево руля
    Лево руля
    Участник
    • Степановка

    Что означает цифры 30mA или 100mA в диф автоматах? Купил диф автомат на 25 амперов (С25) и на нем есть цифра 100mA :puzzled:

    Опытный менеджер-дизайнер разработает вас на типовой проект коттеджа.

    #56133
    Komissar
    Komissar
    Модератор

    25 это нагрузка по которой будет срабатывать диф, а мА это ток утечки по которому сработает диф, а определить по какой причине сработал диф … по этой причине себе поставил УЗО, что бы сразу было видно причину…

    #56134
    Аватар
    _Yuriy_
    Участник

    а определить по какой причине сработал диф …

    У многих производителей на диффавтоматах есть спец окошко, которое показывает причину срабатывания: по диф току утечкки (у Хагера желтым цветом) или по перегрузке (у Хагера красным цветом).

    #56135
    mafon
    mafon
    Участник
    • Радужный

    смотря для чего диф взяли…

    100мА это уже смертельный ток, обычно на внутрянку ставятся 10-30мА, а 100-300мА это как правило противопожарные

    #56136
    Заец
    Заец
    Участник

    и на нем есть цифра 100mA :puzzled:

    :puzzled::puzzled::puzzled::puzzled::puzzled: оч нехорошая цифра для неподготовленных к экстриму людей :jawdrop:

    #56137
    Политехник
    Политехник
    Участник

    Существуют ли дифавтоматы, выполняющие сразу три функции?

    1. Автоматический выключатель (от перегрузки, короткое замыкание в том числе)

    2. От утечек на корпус (УЗО всмыле)

    3. Реле напряжения (если отгорит ноль или электрик что-то скрутит и пойдёт очень высокое напряжение на оборудование, то реле мгновенно отключит)

    И как потом понять от чего диффавтомат сработал? От перегруза (короткого замыкания), от пробоя или от подачи выского напряжения из-за отгорания провода? Там типа должна быть индикация от чего дифавтомат срабатывает? Попробуй пойми чего выбивает, если нет никакой индикации.


    Или проще отдельно купить реле напряжения на все линии сразу?

    Не хочется городить колхоз в щитке — одна линия — одна фиговина.

    #56138
    mafon
    mafon
    Участник
    • Радужный

    я что-то таких 3в1 не видел.
    а дифы нормальных серий имеют индикацию типа срабатывания.

    #56139
    psm
    psm
    Участник
    • Ветеран-3

    как-то утюг потек…. дифавтомат выручил — спас жену, чуток тряхнуло и отрубился. Так что я сторонник ставить на все линии в доме.

    #56140
    kaifsheg
    kaifsheg
    Участник

    А смысел комбини ровать? Ставьте диф автомат (ну или узо с автоматом поселдовательно). Вдобавок ставится контактор, чья катушка управляется реле контроля фаз типа РНПП -311М. И будет счастье. И индикация и все чудеса.

    #56141

    Вопрос: Если вводный автомат на 25А, то после счётчика ДИФавтомат на 16А нормально или лучше одинаково на 25 ?

    #56142
    shadows
    shadows
    Участник
    Менеджер по доставке воды wrote:

    Вопрос: Если вводный автомат на 25А, то после счётчика ДИФавтомат на 16А нормально или лучше одинаково на 25 ?

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    #56143

    Понятно, спасибо.

    #56145
    Akor
    Akor
    Участник
    • Москва

    Итого — лучше 2 по 16 (после счётчика)

    #56144
    Wizzi
    Wizzi
    Участник
    shadows wrote:

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.

    #56146
    Wizzi
    Wizzi
    Участник
    Akor wrote:

    Итого — лучше 2 по 16 (после счётчика)

    Лучше — в соответствии с планом проводки:-) У сестры в новой квартире на розетки был проложен провод 1.5мм. Там уже 16А ставить было нельзя.

    #56147
    shadows
    shadows
    Участник
    Wizzi wrote:
    shadows wrote:

    поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.  

    Если после счетчика проводка выполнена проводом сечением 2.5 мм.кв, то надо ставить 16А. Цель автомата не только выключить электричество при КЗ, но и не допустить теплового нагрева и возгорания проводки от перегрузки.

    согласен. но как-то даже в голову не пришло, что потом может быть провод на  2.5 кв, полагаю у автора после дифавтомата будет еще кучка обычных автоматов подходящего номинала.

    #56148

    Про диаметр проводов я и не подумал. Надо померить )

    #56149
    Пурпурный
    Пурпурный
    Участник
    • Радужный

    Скажите, а диф-автомат защищает в какой-то мере от скачков напряжения? Понятно, что это не трансформатор, но все же ..

    #56150
    shadows
    shadows
    Участник
    Пурпурный wrote:

    Скажите, а диф-автомат защищает в какой-то мере от скачков напряжения? Понятно, что это не трансформатор, но все же ..

     обычно нет, но бывают некоторые электронные ( не механические)модели с защитой от перенапряжения (например АД-2 ekf ) 

    #56151
    Капустян
    Капустян
    Участник

    Кто-нибудь сталкивался с тем что УЗО установленное в летней даче, то есть, по сути, на улице в защищённом от осадков месте, через некоторое время перестаёт работать?

    У знакомого одно накрылось года через три, а следующее — в начале мая только поставил. Перестаёт работать кнопка, и рычаг не взводится — лечится ударом кулака по корпусу, то есть это механика??? 

       УЗО трёхфазное.

    #56152
    Волков Дмитрий
    Волков Дмитрий
    Участник
    • Томск

    У меня установлено на улице в ящике и такого явления не наблюдал.

    #56153
    vovka_x
    vovka_x
    Участник
    Капустян wrote:

    Кто-нибудь сталкивался с тем что УЗО установленное в летней даче, то есть, по сути, на улице в защищённом от осадков месте, через некоторое время перестаёт работать?

    У знакомого одно накрылось года через три, а следующее — в начале мая только поставил. Перестаёт работать кнопка, и рычаг не взводится — лечится ударом кулака по корпусу, то есть это механика??? 

       УЗО трёхфазное.

    Бывают электромеханические и электронные.

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 31 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.