shadows написал: trd55

#159939
trd55trd55
Участник
  • Тимирязево
shadows wrote:
trd55 wrote:

Еще вариант без групповых диф автоматов:  https://yadi.sk/i/3h2DWTuvrRCMi

По простоте исполнения он мне нравиться больше всех)

И еще вопрос, как правильно сделать ввод под генератор, но только для котельной?

без дифавтоматов можно только свет подключать, так как вероятность , что пробьет корпус люстры и вы  в этот момент возметесь за нее стремится к нулю. Пожалуй свет даже лучше без дифов, чтоб если вдруг сработает защита, то свет бы остался гореть и можно было доити не в потемках до щита.  А розетки все под дифавтоматы, все таки это безопасность и экономить на ней особо не стоит. В идеале каждая розетка под дифом, но понятно, что дорого… 

Про генератор не подскажу, гуглите по слову АВР.  но если планируется для циркулярных насосов то пожалуй эффективней  и проще будет поставить бесперебоиник на эту линию.

Подумаю на счет дифов на розеточне группы. А что скажете в общем по схеме, жизнеспособна?

А на счет генератора, мне не нужно АВР. И бесперебойник так же ставить не хочу по следуюшим причинам: дорого, электричество отключают крайне редко, есть генератор на 1.1 квт.

Нужно реализовать ввод генератора в электросеть котельной, на экстренный случай для поддержания ее работоспособности. Конечно можно просто отрубить вводной автомат и подключить генератор к розетке. Но может есть более технологичный способ, например поставить на улице силовую розетку, а в РЩ сделать переключатель на резервное питание?