Теоретически так можно.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить? › Теоретически так можно.
25 Мар'15 в 04:21
#126370
Теоретически так можно.
Включение насоса по одному сигналу — наличие потока воды в трубе;
Отключение насоса по двум сигналам — отсутствие потока воды в трубе и наличие определенного давления.
Но может быть так, что насос накачал давление до давления отключения, например, 3 атм, но датчик потока насос еще не отключает, насос продолжает накачивать давление уже выше 3 атм.
Отключение насоса по датчику потока обычно осуществляется с задержкой по времени, т.е. насос перестал качать воду, и только через некоторое время датчик отключает насос, для того чтобы не было "тактования" насоса.