Вентиляцию учесть забыли вот

#152194
cptcpt
Участник
  • Томск

Вентиляцию учесть забыли вот и получилось 9,17 кВт на 200 м.кв.

Теплопотери можно и в экселе посчитать там всё не сложно, но OZC тоже хорошо из неё потом можно сразу всё СО выгрузить и там досчитать.

Но самые частые ошибки в расчётах это то что берут теплопроводность сухого материала вместо теплопроводности по условиям А или Б ( для Томска Б), Следующая ошибка это то что не учитывают теплотехническую однородность материалов (тут погрешность в расчёте может быть от 5 до 25%). Третья ошибка это то что забывают про вентиляцию и инфильтрацию воздуха. Совсем грубые ошибки,  которые народ умудряется делать это расчёт на -20 градусов вместо -39 например.

а и ещё внутренние теплопоступления лучше брать не 10, а 5 Вт/м.кв