Заец написал: НО. Это если

#153381
Антон ИгоревичАнтон Игоревич
Участник
  • Зональный
Заец wrote:

НО. Это если включены звездой, что навряд ли. Если трегольником, переделайте на звезду, опять же если запаса по моще хватает. 

Так вроде наоборот же? При подключении звездой общая мощность тэнов упадет…

Я просто как рассуждал, тэн — это кусок железяки с каким-то сопротивлением. Сопротивление у ТЭНа не меняется. Пусть оно 20Ом. 220 В / 20 Ом = 11 А. Итого мощность 1 ТЭНа 2.5 кВт при напряжении 220 вольт.

Если три таких ТЭНа скрутить звездой до получим 7,5кВт

Если скрутить их треугольникм, то сопротивление у ТЭНа останется прежним 20 Ом, а рабочее напряжении станет 380 В. Потребляемый ток 380 В / 20 Ом = 19 А. И Итоговая мощность  7.2 кВт у одного ТЭНа, и почти 22 у трех.

Получается что мощность при переключении с трегольнкиа на звезду падает почти в 3 раза. Подозреваю что где-то ошибся в своих рассуждениях, или все таки прав?