НЕ продавливает СО на втором этаже.

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление НЕ продавливает СО на втором этаже.

  • В этой теме 59 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано АрсенийАрсений.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 60 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #399094
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    Всяко может быть…. Но дальнейший ход должен быть таким:
    Установка регулирующей арматуры на первом этаже. Даже если бы и не запаяли «проход» трубы, то запорно-регулирующий вентиль ставить все-равно надо было. В любом случае. Для регулировки и для аварийного отключения одного крыла для ремонта. Потому возвращаемся к тому, что ставить в любом случае надо.
    Далее возможны варианты…
    а) если проход не запаян, то все сразу заработает. Надо только поджать первый этаж.
    б) если проход запаян, то можно увеличить скорость насоса, установив более высокую скорость, тем самым компенсируется заужение диаметра. На выбранной скорости уже регулировать крылья
    в) повышение скорости насоса не даёт результата. Перепаивать всю систему на втором этаже.

    #399101
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка

    32-ю сложно запаять.

    #399109
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    Я когда себе собирал сразу уяснил, что вентиля нужны.

    в моём случае есть и краны и вентиля, когда счёт смотрел — «плакал», а когда всё собрал и нужно было давануть второй этаж — радовался.

    Если есть шаровый кран после ответвления на второй этаж (может перед состыковкой обраток кран(ы) установлены) — закройте его, Саныч только об этом и говорит.

    #399110
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Спасибо всем за ответы!

    У меня второй этаж полностью перекрывается шаровыми кранами со всех сторон.

    Также стоит слив между этажами, чтобы не трогать первый.

    Я наверное солью воду со второго этажа и сниму заглушки с батарей. Попробую продуть контуры между батареями на наличие засоров(ибо ссу.. есть момент, когда неуверен, что убрал из трубы кусочек скотча).

    В магазе продавец посоветовал поставить насос на обратку второго этажа.. менее мощный, чем общий…

     

     

    Всяко может быть…. Но дальнейший ход должен быть таким: Установка регулирующей арматуры на первом этаже. Даже если бы и не запаяли «проход» трубы, то запорно-регулирующий вентиль ставить все-равно надо было. В любом случае. Для регулировки и для аварийного отключения одного крыла для ремонта. Потому возвращаемся к тому, что ставить в любом случае надо. Далее возможны варианты… а) если проход не запаян, то все сразу заработает. Надо только поджать первый этаж. б) если проход запаян, то можно увеличить скорость насоса, установив более высокую скорость, тем самым компенсируется заужение диаметра. На выбранной скорости уже регулировать крылья в) повышение скорости насоса не даёт результата. Перепаивать всю систему на втором этаже.

    По поводу первого этажа ещё полгода назад, мне сантехник советовал вварить железяк в трубу, чтобы замедлить поток)))

    У меня гравитационка. Когда на улице теплее, чем -10, то я выключаю насос и система работает автономно.

    С чёпиком, это сильно)))))

    Но и с шайбой у меня есть возможность сделать. Ибо можно открутить соединение пластик-сталь и положить туда шайб и гаек опытным путём))) Тем самым ограничить ток первого этажа.

    #399111
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    32-ю сложно запаять.

    для меня было сложно запаять шов по середине, когда концы упираются в стены, а ширина утюга 6 см.

    #399112
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Есть еще вариант поставить гидрострелку и по насосу на каждый этаж

    Могу ли я регулировать тягу насоса шаровым краном?

    #399113
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка

    32-ю сложно запаять.

    для меня было сложно запаять шов по середине, когда концы упираются в стены, а ширина утюга 6 см.

    Запаять проход трубы изнутри, я про это.

    #399114
    PavelRacingPavelRacing
    Участник
    • село Дзержинское

    Я возможно упустил в теме, а на батареях первого этажа нет вообще запорной арматуры?

    Если есть, то закрыть все батареи первого этажа, и посмотреть как будет прогрев второго этажа, если батареи на втором этаже прогреются, то постепенно приоткрыть батареи первого этажа, в общем сделать балансировку, как по моему мнению, нет ничего сложного.

    #399115
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    Если это ленинградка, а это должна быть ленинградка (гравитационка, закольцовка одной трубой, труба 50мм), то в том виде, как ее обычно делают, поджим радиаторов ничего не даст, поскольку на проток транзитной трубы это влиять не будет. Только на температурный режим повлияет… Как шуровала, так и будет шуровать….

    #399120
    PavelRacingPavelRacing
    Участник
    • село Дзержинское

    Тоже верно, тогда маловато вводных данных, чтобы что то посоветовать.

    #399132
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Я возможно упустил в теме, а на батареях первого этажа нет вообще запорной арматуры? Если есть, то закрыть все батареи первого этажа, и посмотреть как будет прогрев второго этажа, если батареи на втором этаже прогреются, то постепенно приоткрыть батареи первого этажа, в общем сделать балансировку, как по моему мнению, нет ничего сложного.

    Я что так делают?

    Я упустил этот момент при монтаже 5 лет назад. Всё не усмотришь.

    #399133
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Попробую поставить шайбу. Главное, чтобы она не улетела в трубу напором… вот тогда будет развлечение.

    #399144
    AgarAgar
    Участник
    • Томск

    задавливать поток на 1 этаже. делается очень легко термостатами

    Термостат у Вас один на весь этаж или по радиаторам расставлены?

    #399379
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Промерил трубы.

    Первый этаж — наружный диаметр трубы 57.2 мм — внутренний по таблице 50мм.

    Второй этаж — наружный диаметр 32мм — внутренний 22мм.

    Ну как бы, многое прояснилось.

    #399434
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Я её победил!

    Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.

     

    #399435
    Висариoн4Висариoн4
    Хранитель
    • OldSchool Admin

    Я её победил! Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.

    поздравляем )))

    #399463
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка

    Я её победил! Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.

    Как определили, что именно там нужно просверлить?

    #399467
    АватарАноним
    Неактивированный
    • Пригород

    вот это очень по-русски! ))) сделать дыру в трубе и вкрутить туда саморез))) Хорошо что удачно закончилось. Теперь ждать весны и ставить воздухоотводчики и переваривать кусок с дырами?

    #399489
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    вот это очень по-русски! ))) сделать дыру в трубе и вкрутить туда саморез))) Хорошо что удачно закончилось. Теперь ждать весны и ставить воздухоотводчики и переваривать кусок с дырами?

    Нет, сделаю по чисто русской традиции — буду надеяться на «авось прокатит.

    Но, я перед этим приложил усилия и потренировался на мышках(старых фиттингах).. Подбирал сверло и саморез, сверлил, изучал момент срыва и проделывал другие научные исследования. Потому-что всё нужно было делать быстро и без права на ошибку. Воздухоотводчиков на пластик не нашёл.

    #399491
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка

    Как определили, что именно там нужно просверлить?

    Последнее колено с вертикальным столбом в 4 метра трудно продавить. Именно там журчало. Просверлил в толстом фиттинге 90градусов который.

    Появилась другая проблема. При нагреве проломило гипсокартон в углах. Я по 1 см закладывал, но оказалось мало. Не сильно заметно, но неприятно.

Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 60 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.