Пристройка котельной к дому

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Пристройка котельной к дому

  • В этой теме 83 ответа, 26 участников, последнее обновление 3 года сделано МиллерМиллер.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 84 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #135115
    BMV1BMV1
    Участник
    • Зеленая долина 2 (Корнилово)
    cpt wrote:

    это значит что в помещении воздух должен смениться 3 раза в течении часа, т.е если у вас помещение объёмом в 95 м.куб, то вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 285 м.куб/ч

    принудительная вытяжка с приточкой с улицы?

    это обязательное требование для кухни тоже будет?

    #135116
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    BMV1 wrote:
    cpt wrote:

    это значит что в помещении воздух должен смениться 3 раза в течении часа, т.е если у вас помещение объёмом в 95 м.куб, то вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 285 м.куб/ч

    принудительная вытяжка с приточкой с улицы?

    это обязательное требование для кухни тоже будет?

    Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием

    #135117
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка
    BMV1 wrote:

    Вопрос: где-то нормируется температура, которую надо поддерживать в котельной?

    Котлу же пофигу при какой температуре работать? или нужна обязательно комнатная?

    Думаю над целесообразностью батареи в котельной и офигенским утеплением ее

    и еще вопрос: можно-ли парковать автомобиль в котельной?

    Котёл сам прогревает воздух в котельной. Плюс подвод к нему сильно греет воздух. У меня утепление 5 см стирекс + 5 см минеральная вата. Это всё, чо отделяет котельную от улицы. За 4 года всё ок.

    Также заметил одну вещь… Котёл можно погасить, если теплопотери будут большими и температура упадёт ниже 40 градусов(СО)

    #135118
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    .Юрий. wrote:
    BMV1 wrote:

    Вопрос: где-то нормируется температура, которую надо поддерживать в котельной?

    Котлу же пофигу при какой температуре работать? или нужна обязательно комнатная?

    Думаю над целесообразностью батареи в котельной и офигенским утеплением ее

    и еще вопрос: можно-ли парковать автомобиль в котельной?

    Котёл сам прогревает воздух в котельной. Плюс подвод к нему сильно греет воздух. У меня утепление 5 см стирекс + 5 см минеральная вата. Это всё, чо отделяет котельную от улицы. За 4 года всё ок.

    Также заметил одну вещь… Котёл можно погасить, если теплопотери будут большими и температура упадёт ниже 40 градусов(СО)

    не всякий котёл прогревает воздух вокруг себя на достаточную температуру

    у вас котельная утеплена лучше чем у многих дома, раза так в 3

    #135119
    АрсенийАрсений
    Участник
    • Степановка
    cpt wrote:

    у вас котельная утеплена лучше чем у многих дома, раза так в 3

    раза в 3? Наверное мы неправильно друг-друга поняли.

    #135120
    BMV1BMV1
    Участник
    • Зеленая долина 2 (Корнилово)
    cpt wrote:

    Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием

    а как они будут мерять естественную приточку/вытяжку?

    естественная циркуляция воздуха сильно зависит от температуры за бортом

    чем больше перепад температур — тем лучше работает

    и это получается что на газе я должен каждый час 300 кубов теплого воздуха зимой на улицу выгонять???

    получается я буду всю Сибирь отапливать!

    опять-же если взять настенный котел с коаксиальными трубами — он-же сам себе и приточка и вытяжка? нет?

    и он обеспечивает подогрев приочного воздуха об дымоход насколько я понимаю

    #135121
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    BMV1 wrote:
    cpt wrote:

    Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием

    а как они будут мерять естественную приточку/вытяжку?

    естественная циркуляция воздуха сильно зависит от температуры за бортом

    чем больше перепад температур — тем лучше работает

    и это получается что на газе я должен каждый час 300 кубов теплого воздуха зимой на улицу выгонять???

    получается я буду всю Сибирь отапливать!

    опять-же если взять настенный котел с коаксиальными трубами — он-же сам себе и приточка и вытяжка? нет?

    и он обеспечивает подогрев приочного воздуха об дымоход насколько я понимаю

    Естественну вентиляцию считают на +5 и размер вентканала подбирают под расход и напор при +5.

    Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.

    Коаксиальный трубопровод избавит вас от нагрева приточного воздуха для горения котла, но не от трёхкратного воздухообмена, если бы у вас был не коаксиальный котёл, то расход воздуха был бы равен, вытяжка 300 м.куб/ч, приток 300 м.куб/ч+ 11 м.куб/ч на каждый метр.кубический расхода газа на котёл.

     

     

    #135122
    BMV1BMV1
    Участник
    • Зеленая долина 2 (Корнилово)
    cpt wrote:

    Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.

    все равно не понимаю! 

    Т.е. у меня в котельной все равно всегда будет полный дубак, т.к. сколько я не грей ее, в ней все равно 3 раза в час весь объем воздуха будет меняться на забортный с температурой минус 30???

    особенно клево если котел будет висеть в кухне.!

    Морозилка не нужна, не то что холодильник…

    #135123
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    BMV1 wrote:
    cpt wrote:

    Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.

    все равно не понимаю! 

    Т.е. у меня в котельной все равно всегда будет полный дубак, т.к. сколько я не грей ее, в ней все равно 3 раза в час весь объем воздуха будет меняться на забортный с температурой минус 30???

    особенно клево если котел будет висеть в кухне.!

    Морозилка не нужна, не то что холодильник…

    Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.

    #135124
    BMV1BMV1
    Участник
    • Зеленая долина 2 (Корнилово)
    cpt wrote:
    Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.

    все равно не понимаю нафига улицу отапливать с такой страшной силой????

    в чем смысл?

    современные котлы настолько опасны?

    у них настолько сильная утечка?

    нафига тогда все эти газоанализаторы/автоматика/группы безопасности и т.п.????

     

    #135125
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    BMV1 wrote:
    cpt wrote:
    Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.

    все равно не понимаю нафига улицу отапливать с такой страшной силой????

    в чем смысл?

    современные котлы настолько опасны?

    у них настолько сильная утечка?

    нафига тогда все эти газоанализаторы/автоматика/группы безопасности и т.п.????

     

    Автоматика выходит из строя, не срабатывает, её отключают (кандидаты на премию дарвина правда вентиляцию затыкают). Кроме того протечка газа может находится до запорной арматуры, при аварии до того как закроется предохранительная арматура какое то количество газа попадёт в помещение для того что бы не образовалось взрывоопасной смеси надо удалять из помещения газ, т.к метан легче воздуха он уйдёт в вентиляцию.

    #135126
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования.
    А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?

    #135127
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи
    kaifsheg wrote:
    Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?

    а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?

    #135128
    Ядерный ПотанцевалЯдерный Потанцевал
    Участник
    • Н. Короб
    Komissar wrote:
    kaifsheg wrote:
    Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?

    а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?

    отсталые технологии. Сейчас ампулу не ломают, а крутят:

    #135129
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково
    Komissar wrote:
    kaifsheg wrote:
    Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?

    а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?

    Думаю нет. У нас были балоны как у аквалангистов по размеру и шланчик специальный с поплавком, который выставлял определённый расхо газа в минуту. Его и давали нюхнуть…
    И скажу по опыту своему, что не всегда срабатывали. Приходилось менять, хоть до поверки ещё пол года…

    #135130
    BMV1BMV1
    Участник
    • Зеленая долина 2 (Корнилово)
    cpt wrote:

    Автоматика выходит из строя, не срабатывает, её отключают (кандидаты на премию дарвина правда вентиляцию затыкают). Кроме того протечка газа может находится до запорной арматуры, при аварии до того как закроется предохранительная арматура какое то количество газа попадёт в помещение для того что бы не образовалось взрывоопасной смеси надо удалять из помещения газ, т.к метан легче воздуха он уйдёт в вентиляцию.

    ну тогда получается вешать котел на стену кухни очень опасно и непрактично?

    особенно если на кухне будет газовая плита 

    самое экономичное сделать отдельное помещение минимально допустимого объема и не отапливать его вообще чтобы не обогревать улицу?

    #135131
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи
    kaifsheg wrote:
    Komissar wrote:
    kaifsheg wrote:
    Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?

    а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?

    Думаю нет. У нас были балоны как у аквалангистов по размеру и шланчик специальный с поплавком, который выставлял определённый расхо газа в минуту. Его и давали нюхнуть… И скажу по опыту своему, что не всегда срабатывали. Приходилось менять, хоть до поверки ещё пол года…

    Может тогда можно попробовать балон с дихлофосом распылить в районе газоанализатора или надо только газ? тогда с "туристического" балона можно прыснуть, можно через горелку не зажжёную… 

    Надо будет попробовать.

    #135132
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Дихлофосом отравиш.
    Газом с балона — концентрация Огогогого. А надо щюпать нижний диапазон чуствительности.

    #135133
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

     Думал проверить свой газоанализатор на предмет срабатывания, а тут ещё и это важно

    Газом с балона — концентрация Огогогого. А надо щюпать нижний диапазон чуствительности.

    Или это и имелось в виду под словом эталонный

    А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие? 

    Т.е. без доп. прибора, определяющего концентрацию, мы можем только определить чуствует наш газоанализатор газ или нет, а на сколько он (газоанализатор) в адеквате, только сервисники или по субъективным ощущениям, хотя надо своему старшекласснику задать вопрос практический по химии… 

    #135134
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    В поисковике «поверочные газовые смеси». 7…10 тыс и бизнес в руках. А к нему ещё и продажу новых сигнализаторов утечки…

Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 84 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru