Разводка электричества по деревянному дому

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Разводка электричества по деревянному дому

В этой теме 39 ответов, 22 участника, последнее обновление EOS 350 EOS 350 20 Авг'19 в 08:30.

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 40 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #2723
    Аватар
    Bah
    Участник

    Столкнулся с проблемой замены электрической сети в деревянном доме (2 комнаты, кухня, корридор, отвод в гараж). Хотел сам заняться, по причине дифицита бюджета. Порекомендуйте как лучше сделать, что, где купить. 

    #12435
    Аватар
    Аноним

    Тоже с этим проблема, но у меня разводку делать нужно по двум этажам, если обращаться к специалистам разорюсь, буду похоже сам….

    #12436
    admin
    admin
    Модератор
    • Админ Пенсионер

    А сколько просят?

    Разводка скрытая, с заземлением(в три провода)? Сколько сеток в доме на автоматах и общая моща?  

     

    Интересен уровень нынешних томских цен.

    #12437
    RDm
    RDm
    Участник
    • Наука

    кабели

    1. медные в резиновой или поливенилхлоридной изоляции — один трехжильный кабель

     токовая нагрузка, А  сечение токопроводящей жилы, мм2
     15  1.5
     25  4
     32  6
     40  8

    2. алюминиевые  в резиновой или поливенилхлоридной изоляции (в свой дом все же лучше медные, ИМХО)

     — один трехжильный кабель

     

     токовая нагрузка, А  сечение токопроводящей жилы, мм2
     15  2.5
     25  6
     32  8
     40  10-16

    дано с "запасом" на 0.5 мм2

    ну а укладывать в гофры и лотки пластиковые, там все просто….

    #12434
    Заец
    Заец
    Участник

    Смело берите парни кабель NYM (на крайняк ВВГ НГ) и ведите по стенам. Без гофров. Через стены только в трубе. Соединения в коробках на клеммы WAGO, Справится младенец. Ошибиться практически нельзя. Сечение посчитайте какое нужно. Но думаю полторашки меди для дома за глаза.

    Буит гарантированное щасте.

    #12438
    RDm
    RDm
    Участник
    • Наука

    Заец!

    Я таблицу по нагрузкам для кого рисовал???????????????? мучался, так сказать :-)

    на свет хватит 16 амперного автомата — это 3.5 кВт , на розетки — не менее 25 А — 5.5 кВт, на плиты и т.д. — лучше 32 и более А — от 7 кВт

    + к этому, т.к. идет 3 провода в кабеле — сечения несколько завышены, с запасом.

    В деревянном доме здесь лучше пере, чем недо!….

    #12440
    Аватар
    Аноним

    Ну по стенам понятно а вот по потолку к светильникам как лучше тянуть если потолок деревянный обшитый гипсокартоном? Если кабель прятать- можно? Пожарники примут? есть же какие — то негорючие кабели? или по потолку сделать открытую проводку в кабельканалах?

    #12441
    RDm
    RDm
    Участник
    • Наука

    kostian  

    да в чем сложность то? между черновым потолком и гипсом пропихиваешь кабель. Я для надеги запихал его в плостиковую гофру. В гипсе дырка — провод вытащил, к черновому потолку люстру прикрутил…

    #12442
    Аватар
    Samba
    Участник

     

    Сейчас вообще по современному в стены муруют гофру, от распредкоробки до розеток, выключателей. А потом по ним протягивают кабель, причем применяют одножильный (то есть для точки три провода). Плюсы — удобно, при желании можно заменить провод, можно коммутировать на щитке хоть отдельные розетки, больше охлаждение кабеля. Минусы (с моей точки зрения) — непредсказуемость прокладки по стене — можно забыть где вы его проложили, так как идут не под прямым углом, ку и конечно перерасход материала.

    Кстати рекомендуемые токи приводят для открытого кабеля. Если он замурован в стену — нужно делать запас

    #12443
    Аватар
    Samba
    Участник

     

    Вообще сам недавно занимался заменой проводки в деревянном доме. Так как стены штукатурены — делал штробы.  Штробил обычной дрелью с зажатой в патрон парой отрезных дисков (для болгарки). Применял разветвительные коробки. Переходы в стене — через трубу. Провод медь в двойной изоляции, вроде ВВГ. На светильники пустил (по памяти) 1,0, на люстру 1,5, на розетки 2,0, на кухонные розетки (чайники и пр.) 2,5, на плиту 4,0 smiley. Между коробками — 2,5. Подводящий 6,0. Провода в коробках на скрутки (да не увидит это Заец) + колпачки. На общий щит вывел отдельно каждую комнату отдельно свет-розетки, а так же плиту.

    Замазывал штробы и стаканы фугенфюллером.

    Денег, кстати, потрачено было не много. Основная сумма ушла на розетки и выключатели, так как дешевые не хотелось (ставил Gusi на рамках). Закупал все магазине на Елизаровых

    #12444
    RDm
    RDm
    Участник
    • Наука

    Кстати рекомендуемые токи приводят для открытого кабеля. Если он замурован в стену — нужно делать запас

    "Нагрузки, приведенные в таблице, действительны, независимо от числа труб и места прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах)"

    На провода и кабели, уложенные в лотках, применяется коэффициент снижения допустимых нагрузок:

    до 6 проводов -> К=1

    7-8  -> К=0.9

    9-11 -> K=0.85

    12-15 -> K=0.7

    16-20 -> K=0.65

    21 и более -> K=0.6

    #12445
    Аватар
    Bah
    Участник

    Спасибо за советы. Появился вопрос: зачем делать отдельно свет, розетки, плита?

    #12446
    Avalon
    Avalon
    Участник
    • Томск

    Bah

    Появился вопрос: зачем делать отдельно свет, розетки, плита?

    Это делают для того что бы при выходе из строя одной ветки можно было ее ремонтировать с использованием другой ветки ( пример меняешь проводку на люстру не надо отключать весь дом от электричества и светильник можно было включить в розетку)

    #12447
    Аватар
    Samba
    Участник

    Правильно.

    К тому же при перегрузке не выключается все разом.

    #12448
    Аватар
    Аноним

    Появился вопрос: зачем делать отдельно свет, розетки, плита?

     

     

    Отдельно надо делать еще для того чтобы, правильно защиту обеспечить, автоматы выбрать для разных потребителей. Автомат в первую очередь выполняет не комутационную функцию, а защитную. Если на весь дом один автоматат поставть его номинал ампер 50 будет. А при таком наминале если закоротит где в тонуом месте, скорее быстрее стена загорится чем автомат отрубится. Ну и вообще со всех практических точек зрения при разделении удобно, и дополнительных заморочек при реализации не вызывает. 

    Если говорить про  кабели не поддерживающие гарение, то это актуально для деревянных домов. ВВГнг не намного дороже ВВГ. А вот применинием всяких малодымящих кабелей никто не заморачивается, дорого и не всегда купишь.

    #12455
    Аватар
    Аноним

    ну извини, в другом постараюсь державе компенсировать, раз уж так пишу. хотя правила я отлино знаю

    #12456
    Аватар
    BarSV
    Участник

    Всем добрый день! Мое первое сообщение!

    Как профессиональный электрик скажу, если дом  до 100 кв. метров и один этаж, то расчет и монтаж проводки особого труда не составляет.

    Если дом от 200 квадратов и два этажа + подвал+ гараж+ баня  то здесь нужен проект. В нем будут представлен полный расчет электропотребления, правильно выбраны авоматы, сечения кабеля, выбрано место установки щиктов и главного щитка (ВРУ), обязательно прилагается схема где проходит проводка (обычно по закону подлости сверлят дырку для картины или полочки там где проходит проводка).

     По желанию в проект можно включить домофон, систему наблюдения, телефон, интернет.

    Еще скажу по новым правилам, освещение и силовую часть  делают отдельно. Иногда отдельно питание каждой комнаты, но это зависит от типа дома.

    Обязательна установка УЗО и ПЯТИ проводканя систама для трех фаз и ТРЕХ проводная для  одной фазы с расчетов и монтажем контура заземления!!!

    Только после этих всех мероприятий можно не бояться включать современные электроприборы в розетку и не бояться, что убьет током.

     

    Из последних и обязательных примочек  это включать/выключать свет с двух и более мест, датчики движени и всякие подсветки.

    По датчикам движения скажу честно: сам много раз монтировал их в котеджах, но особого смысла в них нету ибо гараздоо легче самому включить свет и когда захочешь выключать, нол это мое мнение, а хозяин-барин как говорится!

    #12457
    Аватар
    BarSV
    Участник

    Клеммы WAGO лучше не использовать. Лучше СИЗ -надежнее будет!

    #12459
    Аватар
    vera
    Участник

    Как сделать выключатель двойной, чтобы можно было из разных помещений включать и выключать, например на лестнице между 1 и 2 этажом? Где-то было про это, не нашла, может ткнете носом. Или еще раз кто расскажет.

    #12460
    Аватар
    vita1y
    Участник

    Вам нужно загуглить по словам "переключатель освещение", инфы масса.

    #12461
    Заец
    Заец
    Участник

    Как сделать выключатель двойной, чтобы можно было из разных помещений включать и выключать, например на лестнице между 1 и 2 этажом? Где-то было про это, не нашла, может ткнете носом. Или еще раз кто расскажет.

    Уже обсуэдали как то: и схему тоже рисовали . Такие девайсы называются: проходные выключатели (есть еще пара названий). Имеют как релюхи НЗ и НР контакты. Есть в продаже: брал в "ПрофиМаркете". Недорого: рублей за 70 штука. Бывает более сложная композиция; с мастер — выключателем (третьим — общим).

     

    #12458
    Veteran
    Veteran
    Участник
    • Радужный

    В Стройпарке есть всякие: названия разные- "переключатели" или "проходные выключатели"

    Проводка должна быть 3-х жильной от каждого переключателя.

    #12465
    Заец
    Заец
    Участник

    Ну Дима! Схема как из фильма ужасов :tongue:. Моя такой схэм не понымай. А вот свою вариацию не могу нарисовать: нестыковка с рисовалками и компом….. Хотя там все просто при красивом нарисовывании.

    Название на выключателе следующее:

    Выключатель одноклавишный с функцией однополосного переключателя на два направления …… бла… бла…

    У меня для открытой проводки. Фирма: "Wessen"/

    #12468
    RDm
    RDm
    Участник
    • Наука

    ну епть… куда уж проще….

    А… ну в этом варианте "Распред.коробка2" типа лишняя. У меня с нее просто вторая линия запитана с целью экономии кабеля….

    Володя, ну в "Стандартных" в винде есть Paint… ну нарисуй там, усе просто — линии, квадратики, цвета, все меняется щелчком мышки. Сохраняй в jpg и выкладывай…. ну мне на почту кинь, я сюда запихаю :wink:

    #12473
    oooasp
    oooasp
    Участник
    • Томск
    Грибоедофф wrote:

    Подскажите, так нормально?

    Или надо еще асбестом проложится?

    Здесь на усмотрение заказчика (если не по нормам). Захочет асбест — делать асбест. 

     

Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 40 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.