Выбор сечения кабеля для подключения дома
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор сечения кабеля для подключения дома
- 
		АвторСообщения
- 
		
			
				
14 Авг'11 в 17:37 #3517Приветствую всех. У меня вопрос обращенный в основном к собственникам, уже проживающим в своих домах. Достаточно ли из практики сечения кабеля АВБбШв 4х16 (алюминий) или подобного, проложенного в земле? Длина линии около 90м. Дом 250 кв.м. Напряжение 380В, 3 фазы. Выделенная мощность 20кВт. Велико ли падение напряжения на такой длине? Станков в доме не планирую, но электрокотел на 10кВт, думаю нужен для поддержания комфортной температуры и горячей воды в летнее "холодное время". Газа пока не будет. Основное отопление ТТК. По нормативам вроде он держит столько. 15 Авг'11 в 05:04 #364954х16 мне на 15 кВт рассчитали, imho поболе надо… 15 Авг'11 в 06:07 #36496в нете есть таблички с примерным подбором сечений. 15 Авг'11 в 06:17 #36497>>У меня вопрос обращенный в основном к собственникам, уже проживающим в своих домах А это то здесь при чем? Вопрос адресован исключительно к справочнику электромонтера… 20кВт/3фазы~7кВт по каждой фазе. 7000/220=32 А макс. ток. Входной автомат берем на ступень выше — 40A (а могут и 32 А поставить, тут как повезет) Далее смотрим: Алюминий, 4 жилы по 40 Ампер в земле, с резиновой/пластмассовой изоляцией в различных оболочках — сечение токопроводящей жилы — 6 кв.мм. Если воздух, то надо 10 кв.мм. Чтобы на "перестраховаться", берут на ступень выше сечение — т.е. 16 кв.м. Вот и вся арифметика… 15 Авг'11 в 06:19 #36498для воздуха изоляция должна быть толще ? 15 Авг'11 в 08:03 #36499Вопрос как раз более обращен к практикам, может у кого-то при подобных условиях (длина линии 90м) и большой нагрузке сильно садилось напряжение в сети или еще какие подводные камни были. Дело в том, что кабель куплен. А неуверенность в нем осталась. Может надо было все-таки 4х25? Или это лишняя перестраховка? Когда он в земле то будет — не очень охота его доставать и класть новый. Хотя согласно справочной литературы все ОК. 15 Авг'11 в 08:08 #36500не изоляция, а сечение провода при прочих равных. Да, больше для воздушки раза в 1.5 примерно. С чем связано — не знаю точно, просто перед глазами таблица…. может быть — теплоотвод кабеля в изоляции на воздухе хуже, чем в грунте, вот и вся печенька…. 15 Авг'11 в 08:18 #36501удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом * кв.мм / м длина 90 м, сечение 16 кв.мм. => Сопротивление R= ро*L/S = 0,028*90/16=0,1575 Ом. максимальный ток = 40 А, Падение напряжения в кабеле: U=R*I= 6,3 Вольта. Рассеиваемая мощность 252 Ватта максимальный ток = 32 А, Падение напряжения в кабеле: U=R*I= 5 Вольт. Рассеиваемая мощность 161 Ватт. Короче, чем больше нагрузка, тем сильнее просаживается напряга…. Но +-10 В от 220 по каждой фазе — в пределах допуска… По сему лучше нгагрузку равномерно по фазам раскидывать, чтоб ток был меньше…. и Электрический котелок вам лучше брать 3х фазный… 15 Авг'11 в 08:38 #36502Спасибо, доходчиво. Я так понял главное — равномерно раскидать нагрузку по фазам и кабель выкапывать не придется. 15 Авг'11 в 16:22 #36503Садись, двойка На 380 делить надо!!! 15 Авг'11 в 16:36 #36504Глянул в инете ТЭНы — оказываются что бывают "псевдотрехфазные" ТЭНы на 220В (соединение звезда). Такие ТЭНы создают бОльшую нагрузку на провода, чем ТЭНы на 380В (соединение треугольником). Берите правильные ТЭНы!!! 16 Авг'11 в 05:42 #36505да что мы говорим )))))))))))))) У вас на входе по каждой фазе стоит вводной автомат на Х ампер…понятно, что напряга между фазами 380 В…. Но потребление БЫТОВОЙ техникой идет по 220, т.е. между фазой и нулем… По сему я и разделил исходную нагрузку сразу, чтоб лишний раз бошку этими 380 не забивать… Хотя: >>На 380 делить надо!!! Давайте ваш аналогичный расчет, посмотрим, мож я действительно ошибся? 17 Авг'11 в 07:18 #36506Извиняюсь, это я ветку невнимательно читал. Думал что вы обсчитываете для 15кВт ТЭНов. А так действительно, надо ток считать из расчета потребителей на 220В, и сечение провода подбирать для этого случая. Ну а ТЭНы брать на 380В, они нагрузку на провода меньше создают. 17 Авг'11 в 15:47 #36507вы что то путаете. при равном сечении проводника допустимый ток при внутреннем монтаже меньше, чем при открытом. т.е., при одинаковых токах сечение жил кабеля в трубе должно быть больше, чем для воздушки. физический смысл — нагрев кабеля. 18 Авг'11 в 02:35 #36508сип 4х25 на 15 кВт. 18 Авг'11 в 05:39 #36509сечение жил кабеля в трубе в трубе кабель окружает тот же воздух, только кабель при этом не обдувается всеми ветрами, как в воздушке… Здесь человек хочет просто кабель уложить в грунт без прокладки по трубе…. Ссылка на источник: М.Д. Горенштейн Справочник электромонтера стр. 257-260. Там все таблицы приведены… 18 Авг'11 в 05:42 #36510Перплатили вы за кабель ))))) чуть-чуть. На 15 кВт с запасом ГорСети кидают сип 4х16 19 Авг'11 в 04:48 #36511Что-то я не осилил…. На какие провода большая нагрузка? Толи маркетинговый ход, толи рисовать надо…. Дим… Карандашик под рукой? 19 Авг'11 в 05:26 #36512Ща, порисую, тока не ржать ))) вообще эти схемы эквивалентны…. Возможно, имелось в виду следующее: Пусть каждый тен дает 2,2 кВт (к примеру), тогда в случае "звезда" по каждой фазе должно херачить по 10 ампер, а сопротивление спиральки каждой — 22 Ом при напряге в 220 В. При треугольнике напряга 380В, тогда ток по каждой спиральке — 5,8А при сопротивлении в 65 Ом. Но такое рассмотрение — ошибочно — так… манагерня развлекается…. В сетях 380 В смещение по фазам в 120 градусов и при полной нагрузке суммарный ток есть суперпозиция всех токов во всех 3х фазах… При равных плечах в "звезде" ток по нулевому проводу вапще не течет, а только между фазами… Лень расчитывать, но если сопротивления спиралей одинаковы, то выделяемая в них мощность будет одинаковой…. и протекающие суммарные токи — тоже. + звезды в том, что можно спокойно, без опасения шваркнуть током, включать спиральки по отдельности, ибо выключател одним концом на земле сидит… Правда тогда перекос по фазам идет, но это не наша забота, а Гор.Сетей — выравнивать ЭДС на подстанции 19 Авг'11 в 05:42 #36514так эта. корпус на нуль же вроде нельзя? 
- 
		АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
 
				







