Выбор сечения кабеля для подключения дома

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Выбор сечения кабеля для подключения дома

  • В этой теме 23 участника и 53 ответа.
Просмотр 14 сообщений - с 41 по 54 (из 54 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #36535
    RDmRDm
    Участник
    • Наука

    Был такой момент: в доме проводка сделана алюминием — обычный провод с одинарной изоляцией белого цвета, в домах совкового периода сплошь и рядом его ползовали. Так вот — соединение проводов в коробке было на простой скрутке, изолентой обмотанная. При нагрузке (на кухне — чайник, духовка…) стало регулярно выбивать автомат, долго думал че такое. Грешил уже на сам автомат, пока однажды при включенной люстре (небольшая нагрузка, автомат не сработал) не стало дико вонять жженой резиной в коридоре, где коробка эта была. Разобрал — вся изолента оплавилась, почти стекла с провода… В общем вовремя увидел….

    Так что я фиг его знает на счет "контакт чаще всего быстро и надёжно теряется"…. у меди с такими выкрутасами не сталкивался вообще….

    #36536
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    По сути как бы верно; лямень окисляется то мгновенно. Но это для случая; ….при прослаблении изоляции с возможностью козы…. Но такое по моему бывает редко и у совсем запущенной проводки. А вот для случаев запланированных контактов свойства аллюминия играют совсем обратную рояль; небольшое послабление и контакт стремительно ухудшается. Надо чаще делать протяжки. Но это ИМХО, Как?

    #36537
    imbaimba
    Участник
    • Томск

    у меня с медью был опыт: заискрил контакт и загорелось в обогревателе совковом. Хорошо, что не ночью, ничего страшного не произошло, зазвучал как сварочник при этом, пробки, кстати, не вылетели..

    Тут штука такая, что алюминий чаще ломается. Походу, чем больше десятилетий пройдёт, тем хрупче он становится, деградация тут или что, не знаю, может быть просто раньше он был более ломким. Не спец я по материалам. Медь насчет этого лучше. Сложнее накосяпорить и меньше вероятность порыва, но.. есть приведенное выше мнение..

    #36538
    theCuttheCut
    Участник
    • Томск

    у меня с медью был опыт: заискрил контакт и загорелось в обогревателе совковом. Хорошо, что не ночью, ничего страшного не произошло, зазвучал как сварочник при этом, пробки, кстати, не вылетели..

    Так все дело в контакте, совковом обогревателе и пробках. Медь тут ни причем. Соединяем все по уму. Вместо пробок,  автоматы + УЗО. А за алюминиевую проводку, в доме, слов благодарных от пожарников в наше время не услышите. Заставят переделывать на медь

    #36539
    imbaimba
    Участник
    • Томск

    Заставят переделывать на медь

    обана!

    есть какие-то современные требования от пожарников?

    #36540
    theCuttheCut
    Участник
    • Томск

    Да, требования ПУЭ

    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелямипроводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

    В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

    ____________________

    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

     

    Выбор типа кабеля (провода)

     ПУЭ

    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    Для стационарной проводки предназначены, например, кабели ВВГ, NYM, провода ВВП-1, ВВП-2. При прокладке в защитной оболочке — провода ПВ-1, ПВ-3.

    Отсюда видно, что и не всякая медь пригодна для проводки. Например,  ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ, запрещены к применению.

    Да и к тем же ВВГ и NYM требованию постоянно ужесточаются. Если в штукатурку никаких ограничений, то для открытой прокладки и по конструкциям из дерева, минимум, с приставкой НГ-LS

     

    ПУЭ

    2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.

    Это, например, ПВС, ШВВП.

    #36513
    Байкер из склепаБайкер из склепа
    Участник
    • Пригород

    ликбез для чайников по выбору силового кабеля:

     

        1. Для начала нужно определиться с материалом проводников. Есть два металла, из которых производятся проводники кабеля, – алюминий и медь. Проводники из меди по всем характеристикам и параметрам считаются сегодня лучше алюминиевых, но их стоимость выше.

        2. Произведите расчет общей мощности нагрузки на проводку. Чтобы это сделать, вам нужно узнать мощность каждого потребителя на подключаемом объекте, воспользовавшись информацией, указанной в тех. документации этих приборов.

        3. Одним из главных параметров кабеля является его сечение. Как правило, ориентировочная площадь нужного сечения определяется на основе предположительных нагрузок. Расчет делается так: к примеру, мощность подключаемого потребителя 3000 Вт, сеть – 220 В. Делим мощность на напряжение, у нас получается сила тока, равная 13, 6 А (3000/220). Провод из алюминия принимает 5 A на квадратный миллиметр, а медный – 8 A. Делим полученную силу тока на приблизительное соотношение, получаем 2, 7 квадратных миллиметров (13, 6/5). Это и есть минимально необходимая площадь сечения алюминиевого проводника. Таким образом, расчет требуемой площади сечения позволяет выбрать проводку для конкретного случая.

        4. Что касается выбора изоляции кабеля, то это полностью будет зависеть от условий инсталляции. БПИ-изоляция с металлической оболочкой прекрасно противостоит механическим повреждениям и сырости. Но такие провода лучше не прокладывать вертикально или на местности с крутым уклоном, поскольку в этом случае маслоканифольная пропитка изолирующего слоя может «стечь». Это приведет к преждевременному износу изоляции. Таких недостатков полностью лишены провода, которые имеют пластмассовую изоляцию (к примеру, АВВГ и ВВГ). Однако изоляция из ПВХ обладает наихудшими диэлектрическими параметрами из всех видов. Оптимальной по всем характеристикам является изоляция из сшитого полиэтилена. Тем не менее, и у нее имеются недостатки (по причине отсутствия защитного бронирующего покрытия). Прокладывать такую проводку допускается только в специальных каналах и коробах.

        5. Рассчитайте требуемую длину силового провода. Для этого надо знать расстояние от точки подключения объекта до точки установки потребителей. Рассчитайте количество проводки, которая требуется для ее «разделки» (освобождение от изоляции для подключения), при условии – «один метр на один потребитель». Прибавьте к полученному числу 8 % на изгибы, поскольку силовой кабель необходимо укладывать без натяжения. Так или иначе, лучше брать проводку с запасом, иначе потом придется ее наращивать. 

    #36541
    АватарАноним
    Гость
    • Томск

    Подскажите пожалуйста, какое сечение выбрать подводящего провода от щита к распаечной коробке в комнате. В комнате всего 6 розеток. По 3 разделены отдельной линией. Для освещения отдельная линия идет от щита. (см. фото). Заранее благодарю за ответы.

    #36543
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Ничеси: 2.5 кв. на розетки ))))))) жирно шибко …. ну если тока шесть духовок подключить ….

    #36544
    BonbonBonbon
    Участник
    • Томск
    Заец wrote:

    Ничеси: 2.5 кв. на розетки ))))))) жирно шибко …. ну если тока шесть духовок подключить ….

    Ой троллите

    #36545
    levtomsklevtomsk
    Участник
    • Томск

    если нет плиты, то 2.5 и подключайте.. если есть плита 4

    #36542
    shadowsshadows
    Участник
    • Томск

    если вы в распаячной коробке не будете ставить дополнительный автомат, то сечение должно быть точно таким же 2.5 и защищено все в щите автоматом на 16А. смысла ложить большее сечения нету, ну положите вы допустим 10мм2, и какой тогда автомат поставите? и подумаите, что будет с отрезком кабеля от коробки до розетки, если в розетку  нагрузку киловат на 10 включить?

    #36546
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Смелые электрики и на 1.5шку плиты подключают. Несколько раз попадалось. На 2.5 кв (настоящий — "жирный") вполне плита подключается. И будет стоять сто лет без проблем. Но надо конечно на 4ку; тут по возможности не стоит выпендриваться. В старых домах ваще лямень лет по тридцать — сорок (и боле))))) стоит. И ниче. А сечение (родное) попадается 2.5 ….3…. кв. Страшно трогать иногда, шобы не сломать.

    В простой комнате 1.5 кв — за глаза.

    #36547
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    Главное, в магазин ходить со штангель-циркулем :puzzle55d:
    А то продают всякое..

Просмотр 14 сообщений - с 41 по 54 (из 54 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru