15 квт. Проводка и автоматы сделаны с трехкратным запасом — что будет при превышении?
4 Ответы
По идее, вводной автомат должен быть ограничителем, если и вводной автомат вместо 25А, например 64А, тогда, при наличии защиты у счётчика, автоматом отключится электричество (если такое предусматривается поставщиком оборудования), а если и счётчик простой, то ни чего не будет, при уловии, что только Вы с превышением потребляете электричество.
внимание!
при превышением номинала автомата над тем, что положен для данного сечения провода — будет пожар. (ну т.е. опасность пожара из-за вашей электрики)
пример:
лампочка подключена проводом 1,5кв.м, этот провод держит максимум 16А, а автомат поставили на 25А (а то и на 40А)…
произошла неисправность с лампочкой или проводкой — ток вырос до 20-25А..
автомат не сработает, а провод перегреется, расплавится, загорится или зажжёт что-то рядом с собой..
к слову, даже если ток будет 25А или 30А — автомат не отключится сразу.. время срабатывания при небольшом превышении — может быть очень долгим.. либо почитайте про это, либо поверьте на слово..
при коротком замыкании с током (например) 50-100А — да, отключится моментально..
итого — всегда соотносите номинал автомата и сечение провода (или мощность потребителя — см ниже), который этот защитный автомат «защищает»…
причём,
если у вас идёт 2,5кв.мм. а потом расходится на несколько лампочек проводом 1,5кв.мм — то автомат всё равно надо равнять либо по самому тонкому проводу в линии (1.5кв.мм),
— а ещё лучше — по номиналу электроприбора. т.е. зачем вообще позволять течь току 15А по проводку к лампочке, если мы знаем, что исправная лампочка (и даже 10 лампочек) столько потреблять не будут.
поэтому на свет чаще ставят 6А, не смотря на то, что провод способен на большее.
и, кстати, при токе (на неисправную лампочку) в 16А — автомат 6А отключится гораздо-гораздо быстрее, чем автомат 16А. (поскольку для него это уже большое превышение номинала)
P.S. в конкретно вашем случае
— проверяйте, какие провода защищены этим автоматом..
например, если это вводный автомат 40А, от него идут провода 10кв. меди или (16кв. алюминя).. но перед разветвлением к потребителям — на каждом из более тонких отходящих кабелей — стоит отдельный автомат, соответвующий сечению провода или более низкой, чем сечение провода, нагрузке) — то всё в порядке.. тонкие кабеля защищены отдельно, а вводной 40А — защищает только лишь толстый кабель, кторому ток в 40-50А не страшен.
вспомнил пример про скорость срабатывания.
автомат 25А.. — это 5,5кВт
включил чайник и три (или 4 — точно не понмню) обогревателя
все приборы по 1,5квт — т.е. 6,8Ампер каждый..
итого — это было то ли 27А, толи 34А..
чайник (1,6л) — едва не успел закипеть..
т.е. время срабатывания измерялось не в секундах, а в минутах.
P.S. есть ещё классы автоматов A,B,C,D — это тоже имеет значение (и отличается по цене).