Алюминий АВБШв 4х16 против меди ВБШв 4х10 в земле на дистанции 50 метров
Считаю смету на подземный ввод от опоры до распределительного щита в доме, расстояние 50 метров, выделено 15 кВт. Медь в броне выходит почти в три раза дороже алюминия с запасом по сечению. Слышал, что в земле алюминий при повреждении оболочки корродирует в труху за пару сезонов, а переходить на медь нужно строго через алюмомедные гильзы.
Вы бы как сделали?
Volf007 Решенный вопрос
6 Ответы
Я везде и всегда медь ставлю. Да дороже, но и надежней. Тем более под землей, еще и запас есть.
лимон Решенный вопрос