Конденсат в распредкоробках на холодном чердаке
После первой зимы вскрыл распаечную коробку на холодном чердаке — внутри капли воды и окисление на клеммах. Коробка с сальниками IP65, но теплый воздух из дома тянет прямо по пустотам внутри гофры и выпадает росой на холодной крышке. Обычный силикон со временем отходит от ПНД-трубы, а монтажная пена гигроскопична.
Чем забить торцы гофры на переходе из тепла в холод, чтобы намертво перекрыть подсос влаги?
лимон Решенный вопрос
4 Ответы
Зачем на чердаке коробка с сальниками IP65 и почему из дома тянет теплый воздух, доп вентиляция? Ну выше все описали что делать.
лимон Решенный вопрос