Толщина утеплителя в полу по грунту — хватит ли 10 см ЭППС?
Дом 10х12, газобетон, отопление электрическое. Делаю пол по грунту: подсыпка, ЭППС, стяжка 8 см с трубами тёплого пола. Считал по калькулятору — выходит 10 см ЭППС достаточно для нашего региона (Красноярск). Не маловато?
СНиП смотрел — там про сопротивление теплопередаче написано, но как это перевести в сантиметры утеплителя непонятно.
Кто считал реально — какая толщина нужна?
5 Ответы
Согласно нормативным документам (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), требуемое сопротивление теплопередаче R₀ для полов по грунту в Красноярске (где градусо-сутки отопительного периода GSOP составляют около 6000–6500) должно быть не менее 4.2–4.5 m² ⋅ °C/W.
Коэффициент теплопроводности ЭППС составляет в среднем λ = 0.032
4.2 / 0.032 = 0.134м или 134мм
Идеальным решением становится комбинация двух слоев: 100 мм + 50 мм с разбежкой швов.
Он на электричестве. Так что 150мм в силе, имхо.
В отвлечении от темы. Тут вообще не правильно как по мне делать теплый пол при такой конструкции. Нужно делать пирог теплого пола по СП 50.13330 с достижением нужной теплоусвояемости, что бы его вообще не пришлось греть. А отопление строить уже на комбинации теплового насоса и электрического догрева например. Ну это там уже отступление от темы.




Сопротивление грунта в полах по грунту минимум 2 для 1 зоны, в доме 10х12, буду еще 2 и 3 зоны, даже если не учитывать 3 зону. Сопротивление грунта будет минимум 3 м..кв*градус/Вт с учетом 100 мм эппс будет уже 6,125